Тема: СОПТ с АУОТ-М-20- 220
Устанавливают на ПС 110/10 с 3-мя выключателями на стороне ВН, вместо БПНС, БПТ. Как он в эксплуатации?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Оперативный ток и цепи управления → СОПТ с АУОТ-М-20- 220
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Устанавливают на ПС 110/10 с 3-мя выключателями на стороне ВН, вместо БПНС, БПТ. Как он в эксплуатации?
Не очень вроде любят эти дубновские аппараты, все больше импортные покупают. Я как то налаживал такой аппарат, в принципе достаточно простой с точки зрения эксплуатации.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Налаживали 2 ПС с ним, обошлось без особых проблем. Смонтажировали, подключили, наладили по РЭ и забыли. Интересно, почему не любят.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Оперативный ток и цепи управления → СОПТ с АУОТ-М-20- 220
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc