Re: терминал RET 670
Чтобы не плодить тем задам вопрос сюда.
"Обстрел" дистанционки на RET670 версии 1.2.3.
Уставки в терминале и в Омикроне идентичны ( Омикрон кстати почему-то не смог перетащить через XRIO - пришлось забивать вручную ).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/8000/7215/tmp/thumb/p1997kadtj1e3bj6l1if81u6b1pk71.png
Все зоны защиты "затянуты" по оси R. В остальном все вроде как нормально.
Кто-то встречал такое?
P.S.: Чтобы два раза не вставать - в чем отличие RET670 версии 1.2.3 от 1.1 к примеру?
Уже разобрался: неверно были выставлены входа по напряжению - вместо 100 В выставлено 110 В.