21

Re: терминал RET 670

интересно существует ли внутренняя логика блоков или это коммерческая тайна, не понятно как формируются сигналы TCERRAL и  CMDERRAL хотя по логике ничего сложного не должно быть.....

22

Re: терминал RET 670

такие сигналы обычно описываются словами, без схем, иначе мануалы лопнут.
видимо у вас нет всех мануалов

23

Re: терминал RET 670

не уверен что верно сделал но работает все, помогло увеличение уставки "tTCTimeout"  и завел еще на вход "TCINPROG" сигнал "Работа РПН" с задержкой на возврат в 3 секунды.... если есть идей как еще можно решить эту проблему с двойным переключением пишите....

24

Re: терминал RET 670

Первая часть с увеличением времени понятна.
вторая часть с сигналом TCH in progress, самом собой верна и всегда делается, но зачем с задержкой времени на отпадание не пойму.

коллега сделайте пока только увеличение времени и уберите пожалуйста задержку на отпадание.


с ответом немного потерпите, я спрошу через пару дней, наши аббшники сейчас в запарке.

-------------------

кстати стандартно время переключения 7-8сек, сколько сейчас поставили?

-------------------------

а защиты тоже в этом реле или только автоматика РПН.

25

Re: терминал RET 670

grsl пишет:

Первая часть с увеличением времени понятна.вторая часть с сигналом TCH in progress, самом собой верна и всегда делается, но зачем с задержкой времени на отпадание не пойму.коллега сделайте пока только увеличение времени и уберите пожалуйста задержку на отпадание.

Дело в том что при переключении с 12 на 14 положение сигнал "Работа РПН" прерывается ( на начале 13 положения ) примерно на 2 секунды, и сразу формирует сигнал "TCERRAL" пока других способов не нашел....
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1000/41140/thumb/p17h8spb4k12oo2glud1toj1uit1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1000/41140/thumb/p17h8spb4k12oo2glud1toj1uit1.gif

grsl пишет:

кстати стандартно время переключения 7-8сек, сколько сейчас поставили?

15 сек стоит уставка

grsl пишет:

а защиты тоже в этом реле или только автоматика РПН.

На RET670 автоматика РПН и ААРТ построены

Оборудование не в работе и в любом случае все будет согласовываться, пока пытаюсь найти оптимальное решение, благо время есть....

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: терминал RET 670

Несколько доп вопросов.
Каким образом 670 получает инфу о положении РПН?
какова сейчас уставка tStable?
какова сейчас уставка tPulseDur?

27

Re: терминал RET 670

grsl пишет:

Каким образом 670 получает инфу о положении РПН?

mA вход 4...20

grsl пишет:

какова сейчас уставка tStable?

2 сек

grsl пишет:

какова сейчас уставка tPulseDur?

боюсь ошибиться по моему 2 сек

28

Re: терминал RET 670

Давайте попробуем удлинить обе уставки до 6 сек.

29

Re: терминал RET 670

не получается, видимо остается, как в прошлый раз сделать, внести изменения в РПН, чтоб останавливался в 13 положении....

30

Re: терминал RET 670

ICQ/ac:(

Коллега, извините, запрос ещё не ушёл, ребята в загоне, их в офисе нет практически.
а высокий уровень запроса....я не могу поставить, сами понимаете..
завтра напомню ещё раз.

31

Re: терминал RET 670

Спасибо за то что не обходите стороной мою проблему, очень признателен. Вопрос не срочный, время терпит.

32

Re: терминал RET 670

Подскажите, возможно ли в сети найти типовую конфигурацию автоматики рпн на RET670 ?  пока поиски результата не дали....

33

Re: терминал RET 670

По-моему, типовая схема конфигурации автоматики РПН была в первых версиях RET5XX, то ли в мануалах, то ли в прикладываемых к ним схемах (на формате А1). Но их тогда никто не применял, так как ставили всегда отдельное устройство управления РПН (не обязательно АВВ). Но точно помню, что когда-то ее видел. Потом перестал работать с этим  производителем и перестал отслеживать изменения. С переходом на 600-ю серию в этой части не должно, наверное, принципиально что-то поменяться.

34 (2013-01-25 10:42:03 отредактировано ShSF)

Re: терминал RET 670

Из типового проекта RET670. Подключение РПН к RET670.
PS. Виноват сначала не тот лист прицепил.

Post's attachments

ШЭЗТ 5221_л5.pdf 135.88 Кб, 49 скачиваний с 2013-01-25 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

35

Re: терминал RET 670

Вроде это схема SPAC?

36

Re: терминал RET 670

Conspirator пишет:

Вроде это схема SPAC?

Альбом типовых проектов привезён  с курсов. ТП называется "Шкаф защит трехобмоточного трансформатора с высшим напряжением 110 (220) кВ типа ШЭЗТ 5221.
Комплект основных защит трансформатора. Комплект резервных защит и автоматики выключателя. Комплект РПН."
Действительно РПН подключается к SPAC.  ICQ/ac:(
Посмтрел другие ТП по RET670, везде РПН подключается к SPAC, а не к RET.
Интересно почему, если в RET есть такая функция?

37

Re: терминал RET 670

при всей похожести, есть свои тонкости в каждой функции автоматики РПН
конечно функция в RET521 очень похожа на 670-й, но не совсем.
и совсем отлична от 54х.

38

Re: терминал RET 670

lik пишет:

Правда, там оперток схемы РПН - один, а на приводе - другой, переменный. Да, эти цепи надо будет развязать. Хотя есть и привода РПН на пост. опертоке.

Уважаемые эксперты, давно интересует вопрос по оперативному питанию терминалов автоматики привода РПН. Очень много проектов смотрел и в качестве питания всегда применяют переменный ток, хотя у многих терминалов блоки питания универсальные. В свое время, разрабатывая типовые решения на терминалах АББ 670-серии, задавал данный вопрос многим специалистам РЗА ФСК, МЭС, проектным организациям, но однозначного ответа не получил. Сделал вывод, что если на объекте имеется постоянное оперативное питание и по ЭМС будет правильным запитать постоянным питанием и типовой шкаф также был разработан на постоянном токе.
Вопрос: какое питание должно быть у терминала автоматики РПН, если на объекте имеется постоянное оперативное питание, а привод РПН с переменным или с постоянным питанием?

39

Re: терминал RET 670

ShSF пишет:

Альбом типовых проектов привезён  с курсов.

Добрый день.
Можно ли выложить данные типовики здесь на форуме?

40

Re: терминал RET 670

roulle пишет:

Добрый день.
Можно ли выложить данные типовики здесь на форуме?

напишите почту, направим