Re: Внедрение БМРЗ
что меняют в терминале
плату с неисправным реле
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Внедрение БМРЗ
|
![]() |
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
что меняют в терминале
плату с неисправным реле
Внешние реле появляются когда не хватает внутренних
2 выключателя по 3 фазы и по 2 соленоида - 12 контактов. По 4 команды ТО, ТУ по двум ТК - еще 8 контактов. Пуск УРОВ и запрет АПВ двух выключателей - еще 4 контакта. Перевод двух ДЗЛ на трехфазное отключение - еще 2 контакта. Итого 26 контактов из максимально возможных 32.
По моему дело в проекте, а не в технике.
Меня крайне настораживают заявления производителей о невозможности использования МП терминалов без навесной электромеханики.
неплохо бы иметь пром реле, чтобы не коммутировать цепи включения/отключения выходами терминала
Плохо слабое знание матчасти. Посмотрите коммутационную способность обычных и "усиленных" выходов терминалов, сравните с промреле.
Итого 26 контактов из максимально возможных 32.
Пуск УРОВ пофазный - 6 реле
всего 46 реле,4 остались не заняты
Плохо слабое знание матчасти. Посмотрите коммутационную способность обычных и "усиленных" выходов терминалов, сравните с промреле.
Ведь уже поднимался вопрос что проще менять 1 реле, чем плату терминала?
Все равно не всегда можно обойтись без пром реле. Мы в проекте дополнительно ставили пром реле для сепама при его работе с ВР-2. Пришлось делать - не хватило одного дискретного входа для отключения от ЗДЗ.
Уважаемый, razil90! Могу с уверенностью сказать, задавая подобного рода вопросы вы не обладаете достаточным объемом знаний для выполенеия работы. (Берёте читать книгу не зная букв, и ищете не форуме ежесекундной ликвидации пробела неграмотности) Мой вам совет: изучите общие принципы построения РЗА (Чернобровов...), общие принципы МП РЗА. А потом вопросы сами отпадут. Нет желания учиться: в поисковике найдёте все. Так все ленивые студенты делают.
А зачем тогда форум нужен?
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
А зачем тогда форум нужен?
Это ж не "ответы.мэйл.ру" в конце концов...