1

Тема: Sigra4.50

Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. При чтении параметров программой Sigra4.50 фаза "А" отображается только в виде синусойды, невозмозно увидеть вектор фазы и гармонические составляющие, а так же значение RMS по току. Настройки проги вроде не сбиты.

2

Re: Sigra4.50

NorNik, пришли мне файлик на почту Soloviev_av@mail.ru
Посмотрю

3

Re: Sigra4.50

Наверху зажодим в меню ПРАВКА -> Назначить сигналы
В открывшемся окне заходим в свойства любого сигнала (кнопочка с буквой F)
Для аналоговых сигналов токов фаз А и В вместо Действующего значения в меню выбираем Мгновенное.
(проще сравнить настройки со свойствами тока фазы С)

После этого токи А и Б отображаются везде нормально

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Sigra4.50

Большое спасибо! Как говорится, "Век живи - век учись"