резистор в пределах 10-100 ом ничего не ограничит, а, если и ограничит, то только во благо: какой ток течет через контакты в момент замыкания с напряжения батареи на обнуленный сигнальный кабель?
сигнальный кабель с волновым сопротивлением 80-120 Ом в любом случае в такой цепи работает в рассогласованном режиме (сопротивление ДВ 8-10-40-400 кОм значения не имеет)(картинки можно посмотреть в топиках falcon). Меняется только режим рассогласования: при разомкнутых контактах - бесконечность-бесконечность, при замкнутых - кз-бесконечность. Имеющиеся при этом максимумы пропускания/затухания определяются в основном физической длиной кабеля; от режима меняются местами максимумы/минимумы, хотя, если более точно, их частоты не совпадают... фактически можно говорить о гребенчатом фильтре, расстояние между полюсами которого определяется длиной кабеля - больше длина - меньше расстояние между полюсами... теперь, когда на входе такого фильтра действует ступенчатое напряжение (замыкание контакта) он начинает "звенеть", при коротком кабеле на частотах до десятков МГц, при длинном - до единиц кГц... последовательный резистор гасит этот "звон" (но это дело производителей)...
емкости на входе/выходе такого кабеля, например, от ОПН (600-1500 пФ), а не только специально установленных, могут как "гасить" звон, так и увеличивать его, причем второе - вероятнее (из собственного опыта). При размыкании контакта такая цепь "удлиняет" входной сигнал тем больше, чем больше сопротивление ДВ.
(при промежуточных промреле (а раньше для ЭМ) механизмы другие: там одна реактивность (кабельная система) действует на другую (катушку реле))
Но главное зло здесь не то, что на входе ДВ сигнал с "бородой" (посмотрите любую осциллограмму работы сухой контакт - ДВ), а то что через замкнутый контакт вся эта грязь лезет в обратку - в цепи опертока... и чем больше ДВ в системе и чем чаще они работают, тем грязнее" оперток - мы сами его поганим... величина этой "грязи" = больше-меньше удвоенному напряжению опертока - зависит от общего качества цепей...
(вот почему я когда-то говорил, что нормальные производители должны ставить в своих железках кондиционеры опертока - не допускать обратки)