Long_Ago пишет:Остается вариант только с отпаечной ПС.
Классика жанра - затухание, вносимое ответвлением:
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/aotpajki_plus.png
- отпайка на каких-то частотах вносит затухание опупенное, а на каких-то затухания вообще не вносит нисколько.
Частотный интервал между минимумами-максимумами затухания зависит, главным образом, от длины отпайки.
А, вот, конкретная частота минимума-максимума определяется нагрузочным режимом конца отпайки (коэффициентом отражения).
Если взять два крайних случая нагрузочного режима, - т.е. ХХ и КЗ, - то там, где при ХХ был максимум затухания, при КЗ окажется ноль.
Если же конец ответвления нагрузить согласованной нагрузкой, то отпайка станет вносить затухание 3,5дБ.
Итого: уменьшение затухания в результате выкидывания заградителя было получено из-за существенного изменения нагрузочного режима конца ответвления - максимумы-минимумы вносимого отпайкой затухания просто сдвинулись по частоте в нужную (повезло) сторону.
Вообще, "по канонам", ответвление либо должно обрабатываться в своём начале, а не на подстанции, а уж если пришлось на подстанции, то тогда туда ещё плюс конденсатор связи с ФП и с нагрузочным резистором.
--------
P.S: да, вот, кстати, и реальный пример (показывал не так давно): http://rzia.ru/post15486.html#p15486