Re: Ложная работа диффзащиты 87T в режиме БНТ
Ну зачем так "злорадствовать"? Первые версии терминала 7UT6 появились в 2003г, и тогда использовались процессоры на 40Мгц, которые потом их производитель снял с производства. Пришлось разрабатывать новое железо, на котором версия 4.03 и ниже уже не ставится. Но остались выпущенные и до сих пор работающие терминалы с версией 4.01 - 4.03 со старым процессором. Если Вы официально работаете с российским Сименс, то и проблемы с заменой плат,при необходимости, не должно быть. Поэтому, на официальном сайте и лежат две прошивки, потому что на старый процессор новую не поставишь....
Я не злорадствую, просто не знал всех подробностей по поводу снятия с производства процессоров! Более того мое мнение о Сименсе, о их продуктах и о подходе к делу очень восхищает!
Но почему же нельзя было закрыть этот баг в версии 4.01-4.03 выпустив официальное обновление для них?