21

Re: Логика программной блокировки КА

rocker890 пишет:

Есть РУ 6 кВ станции. Собирается временное электроснабжение через 2 ячейки по линиям с другой станции. Делается месяца на 2-3 на время запуска станции. Затем схема будет разобрана и ячейки или уедут на продажу или будут перенесены еще куда-то.

Или останутся в качестве резервных... Думаю, разумно сделать полную АСУнизацию этих ячеек: управление выключателем, опер. блокировка, положение всех КА, технический учет. Ведь от этих двух ячеек на два месяца будет полностью зависеть функционирование станции. Сложности при переконфигурировании терминала минимальны.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22

Re: Логика программной блокировки КА

Спрошу в этой теме дабы не плодить топики.

При добавлении новой ячейки на ОРУ-220 кВ, где блокировка выполнена программно в каждом контроллере присоединений и связи между контроллерами через сеть, надо ли как-то еще описывать изменения в логику блокировки, кроме внесения изменений в общую функцинальную схему блокировки?