1

Тема: Возврат блокировки при качаниях ЭПЗ-1636

Добрый день! Решил изучить панель ЭПЗ, возник вопрос с которым не могу пока разобраться.
У данной панели возврат блокировки при качаниях осуществляется несколькими способами: по времени, при отключении выключателя и по напряжению. Интересны первые 2 варианта. У А.П. Удриса расписаны данные варианты, но при этом возникли сомнения в понимании принципов.
У первого варианта описан недостаток, что если междуфазному КЗ предшествовало однофазное, запустившее блокировку, возможнен отказ блокируемых ступеней, а так же в цикле АПВ возможен отказ ДЗ при работе "По памяти". Данный недостаток устраняется если использовать возврат по отключенному положению выключателя.
При этом защита и так может отработать по цепи автоматического ускорения (через контакты 3РП, 6РП).
Может еще есть минус, помимо описанного в библиотеке электромонтера, для использования возврата по отключенному положению выключателя, почему всегда не использовать и его, и по времени?

2 (2026-07-23 19:07:08 отредактировано High_Voltage)

Re: Возврат блокировки при качаниях ЭПЗ-1636

Zanuda писал(а):
2026-07-23 09:42:25

У первого варианта описан недостаток, что если междуфазному КЗ предшествовало однофазное, запустившее блокировку, возможнен отказ блокируемых ступеней, а так же в цикле АПВ возможен отказ ДЗ при работе "По памяти". Данный недостаток устраняется если использовать возврат по отключенному положению выключателя.

Удрис пишет, что при использовании первого способа возможен отказ ступеней ДЗ если было предшествующее КЗ
При использовании второго способа возможен полный отказ ДЗ при НАПВ на 3-х фазное КЗ
https://rzia.ru/uploads/images/7448/f2f1cdd2435ea8ac327ee2c9bf3b5be0.bmp https://rzia.ru/uploads/images/7448/f2f1cdd2435ea8ac327ee2c9bf3b5be0.bmp

Long Live Rock'n'Roll

3

Re: Возврат блокировки при качаниях ЭПЗ-1636

High_Voltage писал(а):
2026-07-23 19:06:12

полный отказ ДЗ при НАПВ на 3-х фазное КЗ

Чёт я не понял, КРБ ведь работает на трёхфазное КЗ. Как там написано, мол, даже при включении на трёхфазную закоротку кратковременная несимметрия всё же возникает (наверное, вследствие неодновременности замыкания фаз выключателя).

4 (2026-07-24 07:28:55 отредактировано High_Voltage)

Re: Возврат блокировки при качаниях ЭПЗ-1636

r3laydefend0r писал(а):
2026-07-23 19:26:33

Чёт я не понял, КРБ ведь работает на трёхфазное КЗ. Как там написано, мол, даже при включении на трёхфазную закоротку кратковременная несимметрия всё же возникает (наверное, вследствие неодновременности замыкания фаз выключателя).

ДЗ в ЭПЗ полноценно отработает при включении на закоротку за счет автоматического ускорения, даже если пуска КРБ не будет, а он будет за счет предварительной несимметрии

ЗЫ
Это если ТН установлен на шинах, если ТН установлен на линии можно получить отказ ДЗ при включении на закоротку
Но это уже другая история

Long Live Rock'n'Roll

5 (2026-07-24 15:22:44 отредактировано doro)

Re: Возврат блокировки при качаниях ЭПЗ-1636

Давайте для начала: речь идет о защитах первого поколения (МЭР) или второго (НИ). Кроме элементной базы есть различия и в логике. Мог бы проконсультироваться с Г.С. Нудельманом, главным разработчиком защиты второго поколения, но увы... Никто не вечен под Луной., хотя в свое время обсуждал с ним достоинства и недостатки двух вариантов.
А так есть великое множество вариантов исполнения. Лучший вариант -в описании ко второй модификации.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Возврат блокировки при качаниях ЭПЗ-1636

High_Voltage писал(а):
2026-07-24 07:19:52

ДЗ в ЭПЗ полноценно отработает при включении на закоротку

Вспомнился один момент. При проведении комплексной проверки ДЗ при имитации трёхфазного КЗ от РЕТОМа-51 КРБ исправно пускается, ДЗ, соответственно, срабатывает. А если использовать OMICRON CMC 356 КРБ молчит. Приходится перед трёхфазным КЗ кратковременно подавать в панель ток обратной последовательности, чтобы КРБ завелось.

7

Re: Возврат блокировки при качаниях ЭПЗ-1636

doro писал(а):
2026-07-24 15:22:11

Лучший вариант -в описании ко второй модификации.

Где найти «описание ко второй модификации». Или это второе издание книги А.П.Удриса по ЭПЗ 1636? Если это так, то и в нем нет выводов в каком случае какой способ возврата выбирать, а только расписаны минусы каждого способа. Может есть нормативные документы в которых однозначно определено как выбирать способ возврата КРБ 126, все таки книга Удриса А.П. хорошее пособие по изучению ЭПЗ, но не документ.