Re: Micom P437 и реверс мощности
Вообще, да. ОДУшники стабильно задают 500 кВ в обоих случаях. Но влияет это только на отображение в первичных значениях текущих величин.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Аварии, дефекты оборудования... → Micom P437 и реверс мощности
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Вообще, да. ОДУшники стабильно задают 500 кВ в обоих случаях. Но влияет это только на отображение в первичных значениях текущих величин.
#21, Спасибо.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Появился еще один вопрос по Р437 про уставки 010 027 "ОСНФ: 3Uо ном.перв.преобр." и 010 002 "ОСНФ: Uном.перв.преобр-ля". В сети 500 кВ данные уставки равны "288,7кВ" и "500кВ" соответственно?
При уставке 010 027 "ОСНФ: 3Uо ном.перв.преобр." равной 500 кВ(настойчиво задаваемой ОДУ) и подаче напряжения 100 В на вход 3U0 терминала в измерениях терминала видим 289 кВ первичных.НО при реальном кз величина 3U0 по осциллограмме в 1,73 больше реальной величины
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Аварии, дефекты оборудования... → Micom P437 и реверс мощности
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc