21

Re: Проблемы и недостатки МП

Коллеги, извините за здержку.
Модерируя тему, случайно стёр её, востанавление взяло время, так как в тот день не было резервной копии форума и Никита восстанавливал всё вручную через записи в RSS.

Пожалуйста продолжайте, просьба в спокойном тоне, всё не связаное с технической стороной злобно вычистил.

22 (2012-10-11 10:48:54 отредактировано Пользователь)

Re: Проблемы и недостатки МП

Bogatikov пишет:

Общее количество МП устройств РЗА - 30%

как в статистике - при сравнении МП и ЭМ реле - учитывается,

что в одном МП терминале - большое число защит (десятки)?
(а ЭМ- одна защита - много ЭМ реле!)
---------------
иными словами - МП терминал обычно заменяет много (десятки) ЭМ реле.

23

Re: Проблемы и недостатки МП

МП: один терминал - одно устройство. ЭМ: одна панель - одно устройство, если не разбита на комплекты, которые можно выводить отдельно. Как-то так.

24

Re: Проблемы и недостатки МП

Bogatikov пишет:

МП: один терминал - одно устройство. ЭМ: одна панель - одно устройство

один мп терминал - возможных защит - под 50, включенных защит - десяток,

ЭМ: одна панель - несколько (1 - 3) защит
-----------------
как их сравнивать?

25

Re: Проблемы и недостатки МП

Пользователь пишет:

один мп терминал - возможных защит - под 50, включенных защит - десяток,
ЭМ: одна панель - несколько (1 - 3) защит

Вот, вот... При выходе из строя одного МП терминала накроются сразу все 50 защит, тогда как при выходе из строя одного ЭМ реле не будет работать всего лищь одна эта функция. Об этом-то и речь.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Проблемы и недостатки МП

А вчём суть вопроса?
Как Москва просит, так и считаем. Учитывается срабатывание не терминала в целом, а срабатыание его функций, т.к. любая функция, по той или иной причине может работать неправильно. Москва просит дать количество устройств - даём количество устройств, просит дать количество функций в каждом устройстве - даём количество функций.
На счёт надёжности. На каждом элементе сети должно быть не менее двух МП устройств, как в 330 и выше.

27

Re: Проблемы и недостатки МП

Есть ли анализы работы устройств по энергосистеме?

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net

28

Re: Проблемы и недостатки МП

observer пишет:

При выходе из строя одного МП терминала накроются сразу все 50 защит

или по другому:

при неправильном срабатывании одной защиты - из 50 - 

- "вышел из строя терминал"

29

Re: Проблемы и недостатки МП

Кстати, коллеги. Кто пользуется программой "Анализ 2009".

30 (2012-10-12 12:22:23 отредактировано Bogatikov)

Re: Проблемы и недостатки МП

Михаил Пирогов пишет:

Есть ли анализы работы устройств по энергосистеме?

Есть, конечно, а что конкретно интересует?

Борисыч пишет:

Кстати, коллеги. Кто пользуется программой "Анализ 2009".

Я нет, а мои коллеги пользуются и плачут...

31 (2012-10-12 12:59:00 отредактировано Михаил Пирогов)

Re: Проблемы и недостатки МП

Bogatikov пишет:

Есть, конечно, а что конкретно интересует?

Статистика какие виды отказов и по чьей вине и для каких защит. Желательно с разбивкой по уровню напряжений. Понимая это, можно улучшить, то что выпускается сейчас.

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net

32

Re: Проблемы и недостатки МП

Для интересующихся цифрами по надежности МП защит:

http://www.gurevich-publications.com/ar … cond_2.pdf

Некоторые дополнительные вопросы, связанные с расчетами надежности МП защит:

http://www.gurevich-publications.com/ar … ection.pdf
http://www.gurevich-publications.com/ar … _estim.pdf
http://www.gurevich-publications.com/ar … terion.pdf

33

Re: Проблемы и недостатки МП

Пользователь пишет:

observer пишет:
При выходе из строя одного МП терминала накроются сразу все 50 защитили по другому:
при неправильном срабатывании одной защиты - из 50 - 
- "вышел из строя терминал"

Поскольку одно компенсирует другое, то можно принимать для сравнения 1 МП терминал как 1 однофункциональное реле.

34

Re: Проблемы и недостатки МП

Bogatikov пишет:

Борисыч пишет:
Кстати, коллеги. Кто пользуется программой "Анализ 2009".Я нет, а мои коллеги пользуются и плачут...

Почему не пользуетесь и почему коллеги плачут ?
Спрашиваю потому, что нам одно время хотели АНАЛИЗ 2009  "внедрить"

35 (2012-10-12 20:13:44 отредактировано Bogatikov)

Re: Проблемы и недостатки МП

BAIKAL пишет:

Почему не пользуетесь и почему коллеги плачут ?
Спрашиваю потому, что нам одно время хотели АНАЛИЗ 2009  "внедрить"

Проблемы с ним большие. Попросил знающих людей ответить, но почему-то они молчат...

Михаил Пирогов пишет:

Статистика какие виды отказов и по чьей вине и для каких защит. Желательно с разбивкой по уровню напряжений. Понимая это, можно улучшить, то что выпускается сейчас.

Михаил, у меня разбивка только 330 и 500. По видам отказов и вине... Анализ может формировать разные отчёты. Давайте свяжемся в понедельник и обсудим детали.

36

Re: Проблемы и недостатки МП

observer,  ссылки весьма познавательны. Если не затруднит, окажите любезность показать пример расчета надежности двухступенчатой МТЗ с крнкретными цифрами. Чувствительная ступень 3 реле РТ-80, грубая ступень 3 реле РТ40 с РВ-132, выходное реле РП23, блок токовых цепей общий, накладки НКР2 каждой ступени и накладка в цепях отключения, оперток постоянный 220 В с автоматом АП50. Все 1985 г. выпуска.

37 (2012-10-13 13:59:16 отредактировано observer)

Re: Проблемы и недостатки МП

Long_Ago пишет:

observer,  ссылки весьма познавательны. Если не затруднит, окажите любезность показать пример расчета надежности двухступенчатой МТЗ с крнкретными цифрами. Чувствительная ступень 3 реле РТ-80, грубая ступень 3 реле РТ40 с РВ-132, выходное реле РП23, блок токовых цепей общий, накладки НКР2 каждой ступени и накладка в цепях отключения, оперток постоянный 220 В с автоматом АП50. Все 1985 г. выпуска.

Уважаемый Long_Ago!

Я вполне понимаю Ваш сарказм и Вашу иронию по поводу моих данных о проблемах с надежностью МУРЗ.
Однако:
- Во-первых, я рассматривал вопросы надежности МУРЗ, а не механических защит и данные приводил о МУРЗ, а не об ЭМ реле.
- Во-вторых, когда я сравниваю в некоторых своих статьях ЭМ и МУРЗ, то имею ввиду не РТ-40 и РТ-80, а лучшие образцы ЭМ защит ведущих Западных производителей, описанные в моей книге "Электрические реле. Устройство, принципы действия и применение". Я писал об этом уже неоднократно и в статьях и здесь на форуме. Ведь речь идет не о сравнении какого-то конкретного типа МУРЗ с каким-то конкретным типом ЭМ, а сравнение между двумя классами реле защиты. Так на каком же основании мы должны сравнивать современные МУРЗ с РТ-80, которое является практически точной копией (за исключением намного более низкого качества изготовления) шведского реле типа RI, которое было разработано компанией ASEA почти сто лет тому назад! Понятно, что для сравнения я беру такое реле, как LZ-31 (трехступенчатая дистанционная защита линий), которая служит верой правдой уже не меньше 30 лет и имеет намного меньше отказов, чем современные МУРЗ.
В-третьих, как я уже не раз объяснял, я сравниваю ЭМ и МУРЗ не для того, чтобы заявить, что МУРЗ не нужны, а для того, чтобы показать, что с переходом на МУРЗ появились новые проблемы, которых не было раньше в эпоху ЭМ (в частности, снижение надежности) и для того, чтобы эти проблемы решать, а не замалчивать.

38

Re: Проблемы и недостатки МП

Мне регулярно приходится заниматься обоснованием замены старого и выбором нового оборудования РЗА. Причем зачастую указанного в #36. И когда отказывают со ссылкой на Ваши и подобные статьи, то (на мой взгляд) прогрессу это не способствует. Как и ожидал, конкретности по надежности существующей электромеханики не увидел. А разговоры в целом - это "средняя температура по больнице" и ничего общего с конкретными устройствами.
А по части Ваших ссылок и сравнений - Вам же прекрасно д.б. известно, что внедрение любой новой техники сопровождается увеличением неправильной работы.
А по части статистики оценки действий РЗА - занимаясь подготовкой на нижнем уровне, не верю ни на грош в приводимые результаты. Вся безграмотность эксплуатации списывается на что угодно самой эксплуатацией.
Обсуждение недостатков МП защит необходимы. Только разговоры о низкой надежности их по сравнению с РТ40, по мне, высосаны из пальца. А в условиях, когда эл/механику практически некому обслуживать, надежность ее с каждым техобслуживанием будет падать.

39 (2012-10-15 01:22:24 отредактировано observer)

Re: Проблемы и недостатки МП

Уважаемый  Long_ago, Вы пишите:

1. "И когда отказывают со ссылкой на Ваши и подобные статьи, то (на мой взгляд) прогрессу это не способствует". Если имеется ввиду такой вот "прогресс":

http://www.gurevich-publications.com/ar … _price.pdf

то я действительно против.
И еще. Не знаю, обратили ли Вы внимание, что кроме недовольства, высказываемого в мой адрес по поводу того, что кто-то где-то использует мои публикации против кого-то, а также злобных выпадов в мой адрес некоторых одиозных личностей, которые лишь оскорбляют меня и занимаются навешиванием ярлыков, нет ни одной серьезной публикации, опровергающей мои доводы, доказывающей их ошибочность. Вас это не смущает?

2. "Внедрение любой новой техники сопровождается увеличением неправильной работы"

Эта техника является "новой" уже лет пятнадцать-двадцать, а проблемы все те же. Вряд ли можно назвать МП защиты "новой техникой". И потом, я ведь говорю не только о том "что было", сколько о том, "что будет", то есть об опасных (по моему убеждению) тенденциях развития МП защит. За то же самое время мы стали свидетелями появления и становления "в полный рост" персональных компьтеров, Интернета, мобильной связи и еще много чего. Все эти достижения образовали новые ниши и заняли их, а не вытесняли существующие технологии из существующих ниш, как это произошло в РЗ. Поэтому вполне правомерно, на мой взгляд, сравнивать между собой и оценивать предыдущие и современные технологии в РЗ. Вы считаете иначе?

3. "Только разговоры о низкой надежности их по сравнению с РТ40, по мне, высосаны из пальца".

Я уже пытался объяснить (как видно, неудачно), что сравнивать современные МП защиты с очень устаревшими и некачесвенно изготовленными РТ-40 и РТ-80 неправомерно и я такого сравнения никогда не делаю. Когда я сравниваю МП и ЭМ, то имею ввиду лучшие образцы ЭМ, произведенные ведущими компаниями мира. Например, широко известные во всем мире IAC (токовые реле с зависимой выдержкой времени), трехступенчатую дистанционную защиту линий LZ-31 и подобные им. При таких сравнениях следует иметь ввиду, что разработка новых типов ЭМ была прекращена лет 30 тому назад, а за это время появились и новые материалы и новые технологии и новые принципы. В качестве примера (только примера!):
http://www.gurevich-publications.com/ar … l_prot.pdf
http://www.gurevich-publications.com/ar … id_rus.pdf

А что касается РТ-40, то попробуйте организовать на него кибератаку ICQ/ab:) и дистанционно изменить его настройку, или заразить вирусом ICQ/ab:) , или вывести их строя электромагнитной помехой и Вы поймете о чем я говорю и без проведения тех самых расчетов надежности РТ-40, которые Вы от меня потребовали.

4. А в условиях, когда эл/механику практически некому обслуживать, надежность ее с каждым техобслуживанием будет падать.
А я что-же призываю не обновлять отслужившие свой срок реле? Кто Вам мешает вместо отслужившего 40 лет РТ-40 приобрести новое такое же реле и еще 10 лет его не обслуживать ICQ/ab:) ? Знаете ли Вы, что ЧЭАЗ очень серьезно рассматривает вопрос о восстановлении полных объемов производства ЭМ реле? Что существуют планы создания комплектных панелей резервной РЗ на базе новых (а не отработавших свой срок) ЭМ реле?

Что касается техобслуживания РЗ. Вы пишите, что ЭМ некому обслуживать. А МП защиты у Вас есть кому обслуживать? Или они у Вас не выходят их строя? Кто у Вас ремонтирует сложнейшие электронные модули? Производитель присылает новые модули? Бесплатно? Или он уже давно заложил их стоимость в цену МУРЗ? А может быть и простейшие дешевые РТ-40 не нужно обслуживать, а нужно менять их каждые 10 лет? Может быть это будет намного дешевле, чем периодическое техобслуживание? А может быть это будет и намного дешевле приобретения МУРЗ и затрат (прямых и косвенных) на его освоение и на приобретение персональных компьютеров и дорогостоящего тестового оборудования без которых современный МУРЗ уже не проверишь? Вы проводили такие оценки и однозначно можете сказать, что выгоднее с экономической точки зрения?

Как видите, расматриваемый вопрос совсем не так однозначен и не так очевиден, как кажется и здесь еще много места для обсуждений и споров.

40 (2018-03-05 23:09:13 отредактировано obagley)

Re: Проблемы и недостатки МП

Deleted

Oleg Bagleybter