Sergei пишет: http://www.srzau-np.ru/index.php/public … -2010.html здесь, например, показано, что показатели надежности МП очень быстро растут, а проблемы обусловлены не самими МП, а сторонними причинами...... а общее снижение надежности обусловлено как раз ЭМ устройствами...
К сожалению, Вы увидели в этом докладе лишь то, что хотели увидеть и "не заметили" того, о чем не хотелось бы упоминать.Цитирую тот же самый доклад, на который Вы ссылались:"Микропроцессорная техника практически ничего нового не внесла в философию построения систем РЗА, но появилось слабое звено в устройствах. Это блоки питания. Может быть, надо пересматривать концепцию организации оперативного тока, освободившись от консервативного подхода.
За последние годы отмечено снижение (ухудшение) показателя правильной работы устройств РЗА ЕЭС России. Так. Если до 2002 года, как уже отмечалось, этот показатель был стабилен и колебался в пределах 99,5 99,6%, то сейчас он составляет 98,7-98,9% для всех эксплуатируемых устройств РЗА ЕНЭС и 92,2-95,1% для микропроцессорных устройств РЗА.Исходя из существующего состояния с учетом темпов внедрения современных устройств РЗА в ЕЭС России, предлагается наряду с безусловным выполнением работ по их внедрению в рамках нового строительства и комплексной реконструкции энергетических объектов, проводить работы по замещению электромеханических и статических устройств РЗА, выработавших свой ресурс, на аналогичные электромеханические и статические устройства. Для замещения и ремонта электромеханических и статических устройств РЗА организовать (на пример на базе ЧЭАЗ) производство отдельных реле, типовых шкафов и панелей РЗА с улучшенными характеристиками и применением новых технологий при их изготовлении. "
А вот данные Алексея Николаевича Владимирова, представленные им на старом форуме:
"За 2000-2009 годы по ЛЭП и оборудованию напряжением 110-750 кВ зафиксировано 2913 случаев работы цифровых устройств релейной защиты. Из них правильно в 89,5% случаев, неправильно в 10,6% случаев. За этот же интервал времени электромеханические устройства релейной защиты работали 17529 раз. Из них правильно в 93,53%, неправильно в 6,48%. Микроэлектронные устройства релейной защиты работали 5685 раз. Из них правильно – в 92,91% случаев и в 7,07% случаев неправильно. Все познается в сравнении. При этом необходимо учитывать, что доля цифровых устройств релейной защиты на линиях электропередачи и оборудовании напряжением 110-750 кВ по-прежнему невелика и составляет:
для ЛЭП и оборудования напряжением 330-750 кВ 18% от общего числа устройств РЗ (30810 устройств). для ЛЭП и оборудования напряжением 110-220 кВ 10% от общего числа устройств РЗ и АПВ (287733 устройства).
В представленном виде эти данные довольно сложно оценить. Введем новый коэффициент, который назовем «коэффициентом неправильных действий релейной защиты», равный отношению числа случаев неправильной работы данного вида реле к общему числу действий защиты данного вида. Простейшие арифметические расчеты показывают, что этот коэффициент в 1.7 раза больше для МП, по сравнению с ЭМ, то есть МП совершают неправильных действий в 1.7 раза больше, чем ЭМ. И эта статистика еще не учитывает отказы МП, не приведшие к неправильным действиям, но потребовавшим замены поврежденных модулей. Если учесть и эти отказы, то разница в надежности МП и ЭМ будет намного существеннее.
Чтобы предупредить упреки, заранее хочу подчеркнуть, что сдесь и в других местах сравниваю МП и ЭМ защиты вовсе не для того, чтобы показать, что ЭМ лучше, а лишь для того, чтобы подчеркнуть, что у МП защит есть определенные проблемы. Эти проблемы заслуживают внимательного отношения и анализа, а не простой отмашки от них. По моему глубокому убеждению, МП защиты вовсе не такие уж идеальные устройства, но улучшить их невозможно, если не анализировать проблемы и замалчивать недостатки.