1

Тема: неправильная работа защит

Двух трансформаторная подстанция  110/10 кВ, две секции шин. Защиты отходящих кабельных  линий вводов построены на базе УЗА-10А. Временами происходит непонятное отключение ввода 10 кВ. УЗА фиксирует ток допустим 4400 А. УЗА отходящих линий ничего не фиксируют естественно ячейки отходящих линий не отключаются. Земляная защита тоже ни на что не реагирует. Последний раз выпало две земли по второй секции шин это правильно были обнаружены повреждения естественно ячейки от земли не отключились,а отключился ввод 1 СШ. Секционный выключатель был отключен по нормальному режиму  Проверяем защиты полностью всех отходящих линий вводов все при проверке прекрасно работает. В чем причина. В частности мы думаем что причина в не правильной монтаже воронок и заземлении воронок т.е подходящие к ячейкам и пропущенные через бублик " Земляная защита" монтаж там действительно неправильный неправильно заведены тросики воронки не изолированы от земли. Может кто нибуть даст еще советы

2

Re: неправильная работа защит

думаю, да даже уверен, что вы нашли причины неверной работы защит.

3

Re: неправильная работа защит

Согласен тоже на 100%. Но на всякий случай пояснение.
Для того, чтобы через бублик проходил 3Іо, то есть - сумма фазных токов, ничего другого через него проходить не должно. Далее. При замыкании одной жилы (фазы) кабеля на его мет. оболочку ток идет по этой оболочке и уходит в землю через заземл., как Вы говорите, тросик. Если тросик присоединен к оболочке кабеля  между бубликом и выключателем, то ток по броне идет через бублик. Чтобы его скомпенсировать, надо пропустить тросик через бублик и только потом заземлить. У Вас так и было.
Если же тросик прис. к оболочке в строну кабеля (после бублика), его пропускать через бублик не надо.

Делай , что должен, и будь, что будет
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: неправильная работа защит

А вообще надо еще внимательно просмотреть конструкцию заземления оболочки кабеля и воронки. Там могут быть нюансы. Часто оболочка и воронка тоже соединены тросиком. И проанализировать, как пропустить тросик, чтобы при зам. жилы на оболочку через бублик в сумме проходили только фазные токи.

Делай , что должен, и будь, что будет