1

Тема: Автоматика РПН на БЭМП 1-20

Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста! У нас на подстанции установили шкаф автоматики РПН на БЭМП 1-20. Стоял он и стоял и вдруг решили его ввести в работу и озадачили меня. Я с такими устройствами мало знакома, а наладчиков уже не спросишь, документация-типовая инструкция по БЭМП. Схему я восстановила, разобралась более-менее что к чему, но один вопрос не понятен. В схеме есть ключ SA-6  " Выбор напряжения"на 4 положения : U1, U2, U3, 0. Через него опер. ток подается на БЭМП на клеммы Х14: 16-15; Х4: 4-3; Х4: 2-1. В схеме, приведенной в инструкции, эти клеммы числятся как резерв. Подскажите пожалуйста, что это за режимы работы и для чего они нужны.
С уважением, Марина.

2

Re: Автоматика РПН на БЭМП 1-20

Если провести аналогию с другими терминалами например с "Сириус-2РН" то это выбор уставки напряжения поддержания, т.е переводя этот ключ в положения U1,U2,U3 производится смена группы уставок например U1=100 В, U2=105 В, U3=110 В.
Стоит отметить что это происходит если эти уставки заданы.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Автоматика РПН на БЭМП 1-20

Большое спасибо!!!