Re: Автономная работа мини-ТЭЦ
Система управления агрегатами, в том числе и генераторами достаточно серьёзная, поставляется вместе с ГПА, имеет все необходимые функции. Моя забота - организация защит остальных присоединений. Для этого, конечно, надо понимать, как будут работать машины и их защиты, чтобы выполнить необходимые согласования.
В принципе, я уже определился с защитами магистральных линий. Идеальным вариантом были бы защиты с абсолютной селективностью (дифференциальные или логические) но на данном этапе это уже невозможно. Поэтому самый оптимальный вариант - дистанционка, чтобы не связываться логикой определения количества работающих генераторов. Осталось проверить отстройку ДЗ от БНТ.
На вводах 10 кВ КТП защиты есть - ТО с независимой выдержкой и МТЗ с набором обратнозависимых характеристик. Также есть индикаторы направления КЗ.
А вообще "ноги" всех проблем "растут" из того, что для объекта с автономной работой была применена схема от объекта с параллельной работой с энергосистемой