Re: Отстройка МТЗ ВН трансформаторов 110-220 кВ от внешних КЗ на землю
Да и в литературе нигде не встречал подобной отстройки МТЗ ВН трансформаторов от внешних КЗ на землю.
Кто-нибудь выполнял или встречал такую отстройку?
За последнее время пару раз встречал помимо Форума (может быть, и с Форума, но в личных сообщениях) вопрос о защите трансформатора с глухозаземленной нейтралью от однофазных КЗ в сети или при работе в неполнофазном режиме. На днях, в связи с переездом РДУ в новое здание, утащил домой килограмм 10 вроде бы ненужной документации, включая старую несистематизированную (то есть, вроде бы не о чем) переписку Кубаньэнерго. И вот раскопал среди этого несколько документов, связанных с повреждением трансформатора на железнодорожном транзите (сгорел попросту безвозвратно). Пытаюсь проработать тему защит трансформатора в этом режиме, надеюсь на поддержку форумчан.