Re: Установка обновления DIGSI без предыдущей версии
Похоже, они забанили пару серийников, свободно гуляющих по интернету.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Програмное обеспечение МП устройств релейной защиты → Установка обновления DIGSI без предыдущей версии
Похоже, они забанили пару серийников, свободно гуляющих по интернету.
На сайте выложили обновление для DIGSI5
http://www.energy.siemens.com/ecc_pool/ … ate_IC.htm
Может кто знает как ее установить без предыдущей версии? И что там по поводу ключа, подходит от DIGSI4? Если нет, может кто поделиться для личного использования?
"DIGSI 5 licenses are delivered on USB sticks. The license is transferred onto a system using the so called Automation License Manager (ALM)."
Теперь лицензия доставляется на USB и с нее инсталлируется в систему.
Спсибо. А 4.87 есть где-то? На сайте только SP1, а вот он никак не установится...
Уже нет, есть 4.88 update
Сохраненный update до 4.87 есть тут.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Здравствуйте, коллеги! Большое спасибо за тему и ссылки.
Установил версию Digsi update 4.88, сразу без коробочной версии благодаря установщику для 4.87 от Newstrand.
PS: Спасибо добрым людям, за то что они есть!
Добрый день, коллеги!
Вчера установил DIGSI 4.88 без предыдущей версии на виндоус 7, благодаря установщику от 4.87, все ок все работает, серийник только рабочий нужен. (у меня от коробочной версии 4.83)
А кто знает, с Win 8 какая-нибудь версия Digsi 4.8x дружит?
Ребята, добрый день! Нужен совет: есть в наличии 7SJ6105-5BA00-1FA0/FF, судя по двум нулям, в сипротеке отсутствуют порты для подключения ПК (RS232/485), хотя физически они они существуют (и подключены: лицевой порт через дорожки на 2х слойной плате, а с задней стороны порт выведен на внешний клеммник). Кабеля для подключения нет, поэтому перепайвал (использовал пин 3,4,5 как прямо так и обратно). Всяко перепробовал (менял скорости, номера портов на ПК, в устройстве, в Дигси и т.д.) ничего не выходит. То есть получается что параметрировать только через лицевую панель? Эти порты как то заблокированы в устройстве? Самое плохое, что язык меню в устройстве - немецкий :( (хотьбы на английский изменить). Что можете посоветовать? И еще, какая распайка дигси-кабеля? Заранее благодарен.
Эти порты как то заблокированы в устройстве?
да ничего там не блокируется. Передний порт всегда доступен. У вас похоже проблема с кабелем. Или с компом (с переходником на com порт...)
Или делаете что-то не то...
Другой терминал или комп под рукой есть?
Я бы еще добавил - если используется USB - COM переходник, то есть вероятность, что с ним Сипротек не работает. Многие дешевые переходники не связываются с терминалом.
Мы уже давно покупаем MOXA UPORT 1110 - c ним связь есть всегда.
Я бы еще добавил - если используется USB - COM переходник, то есть вероятность, что с ним Сипротек не работает. Многие дешевые переходники не связываются с терминалом.
Я бы перефразировал по другому: не все переходники правильно работают (не обязательно они должны быть дорогими или дешевыми)! Это зависит от самого чипа который стоит в USB to COM кабеле.... когда то разбирался с этим вопросом, у меня все прекрасно работает с переходником за 150р! В моем переходнике стоит микруха PL-2303, так что при покупке лучше брать с такой микрухой...
Я бы перефразировал по другому: не все переходники правильно работают (не обязательно они должны быть дорогими или дешевыми)! Это зависит от самого чипа который стоит в USB to COM кабеле.... когда то разбирался с этим вопросом, у меня все прекрасно работает с переходником за 150р! В моем переходнике стоит микруха PL-2303, так что при покупке лучше брать с такой микрухой...
А я еще продолжу мысль: успех зависит еще от конкретной связки комп - переходник.
Данный затык у нас был правда только с терминалами 7SS (при использовании одного и того же переходника удавалось установить связь только с одного ноутбука). При использовании других буков с этим переходником связи с терминалом 7SS не было.
С остальными терминалами таких чудес не было.
Ребята спасибо, что откликнулись. Пробовал через usb переходник, ком порт (ноут позволяет) через плаг энд плэй, выскакивает вот такое сообщение: "Сеанс связи уже запущен другим приложением (напр. RECPRO). Пожалуйста, подождите пока это приложение завершит сеанс связи или завершите сеанс связи этого приложения, и попробуйте установить связь с устройством заново". Вот такая петрушка...
закройте все приложения digsi типа comtask32 ( в трее), пробуйте снова. закрытие только digsi manager проблему не решит
Всем спасибо за советы :) . Проблема заключалась в следующем: кабель: пин 2,3 - обратная распайка, перемычки на пинах 7,8 и 4,6, так же пришлось установить дигси на полноценную ХР (с виртуальной машиной связаться не получалось).
Здравствуйте. Не подскажете как ТЕПЕРЬ можно скачать на офф. сайте Сименс драйвера для устройств. После изменений на сайте Сименс в SIPROTEC 4 Download Area теперь почему-то не увидеть "дров" на 7SA, 7UT. Подскажите способ.
как ТЕПЕРЬ можно скачать на офф. сайте Сименс драйвера для устройств.
Зайти куда нужно и скачать (см. рис.)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/7500/67632/thumb/p18kue9krgqbar68td9ibt1h191.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/7500/67632/thumb/p18kuebajo19s5145s18gbfc839p2.jpg
Спасибо за помощь!
Здравствуйте. Подскажите, если кто-нибудь сталкивался. Имеем несколько терминалов 7UT613 версия прошивки У ВСЕХ 4.63, но по каким-то непонятным причинам не можем с двумя из них соединится, пишет что некорректный патч. На ноуте стоит Digsi 4.83.