Тема: Шкаф защит и АУВ ШЭ2607 015
Подскажите пожалуйста нужен ли запрет АПВ секционного выключателя от резервных защит автотрансформаторов (обведено облаком). Схема входных цепей шкафа управления СВ и участок однолинейной схемы ПС 220 кВ приложены.
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Шкаф защит и АУВ ШЭ2607 015
|
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Подскажите пожалуйста нужен ли запрет АПВ секционного выключателя от резервных защит автотрансформаторов (обведено облаком). Схема входных цепей шкафа управления СВ и участок однолинейной схемы ПС 220 кВ приложены.
в типовых схемах 13А запреты АПВ от промежуточных ступеней защит не делаются
А можно посмотреть типовую схему 13А
Это альбом типовых схем.Погуглите "Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110 - 500 кВ Схемы"
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
При запрете АПВ на СВ - развалите транзит. Должен сработать ОД и затем собраться по АПВ транзит.