Andrey_13 пишет:К релейным шкафам КРУ это тоже относится?
Как бы да. Я же говорил, не могу найти другой докУмент, в котором это всё расписано.
манюнь пишет:Каждый терминал имеет функция само диагностики (SEL, AREVA, SIEMENS) при повреждении в терминале ничего не будет.
манюнь, это идеал, на самом деле, не всё так просто. Грубо говоря, в литературе описаны случаи ложной работы МП устройств РЗА, не смотря на развитую логику самотестирования.
манюнь пишет:Если замкнёт питание на одном терминале соседнему ничего не будет, если автоматы подобраны правильно. Прошивка в независимой памяти прибора.
Беда в другом, при отключении автомата возникают импульсные помехи в цепях оперативного тока, на которые могут отрицательно реагировать МП устройства РЗА. В своё время Чесноков из ОДУ Урала показывал, как обычная пульс-пара оказывает влияние на МП устройство, уже не помню, то-ли ПВЗУ, то-ли АКАП.
Самодиагностика - не панацея.