Drop_point писал(а): ↑2025-03-27 16:50:27
Насколько мне известно, эта защита реализует контроль закрытия стопорных клапанов при оперативном отключении. Если стопорные клапана закрылись не полностью, то после отключения блока от сети будет неконтролируемый разгон турбины и генератора вследствие отсутствия нагрузки. Если клапана закрылись, то мощность начинает идти в генератор, и выключатель отключается от защиты.
Само собой, направление мощности в генератор не означает, что он начинает вращаться в обратную сторону. Он просто переходит в двигательный режим.
Еще раз сам принцип, для ясности,
допустим агрегат действительно начал вращаться в обратную сторону из-за того что изменилась например подача пара, т.е. момент турбины на валу генератора, то он обязательно перед этим должен совершить переход через "точку с нулевой скорости", т.е. на какой-то момент временно как бы останавиться, а потом типа "по инерции" начать вращаться в обратную сторону.
Но это как-то чудоковато, странное выполнение закона электродинамики - проводник находящийся в магнитном поле под действием тока отклоняется по правилу левой руки, направление токов задаётся сетью и не меняется, направление тока ротора током возбуждения и тоже не меняется, поэтому тоже не меняется, это если генератор вклчен в сеть, а если он отключен, то тока в сторе нет, и тогда наверно возможно, но опять же если ротор с турбиной вращаались в одну сторону, то как они могут начаать вращаться в другую, т.е. от куда может возникнуть эта противвоположная сила как у "вращателного маятника"- грузик на паутинке...
Генератор переходит в двигательный режим, причём направление его вращение не меняестся, всегда если угол дельта его ЭДС по отношению к вектору напряжению сети находистя в диапазоне 180 ... 360 гр., такое возникает всегда когда частота вращения генератора отличается от частоы сети, причем как при превышении (правдо странно), так и при её снижении.
С Вами согласен, если генератор отключается оперативно, то команды подаются на
1. переключение собственных нужд (если надо)
2. отключение генераторного или блочного выключателя и одновременно
3. на АГП
4. в тепловую часть на клапаны (там он не один - ЦВД, ЦСД и ЦНД) и на отборы, а если есть ещё и ГТУ
5. на котловую часть...
Проблема тут в следующем - это оперативно, и собственно проблем вооще нет ну ни каких, т.к. можно всё постепенно-плавно выполнить, а именно не торопясь вывести мощность генератора на минимальную или вообще на ноль перекрытием клапанов - снизить производство активной мощности, а потом его ещё синхронно работающего с сетью отключить и вооще ни чего не случится и самое главное и не нужно ни чего выполнять дополнительно и, тем более, контролировать направление мощности.
НО есть такое управляющее воздействие как ОГ!!! и оно производится экстренно!!! и чем быстрее тем лучше. и есть же ещё и РЗ от них наверняка так же.
И вот ту наверно и есть те самые проблемы... УВ типа ОГ в основном применяются на ГЭС где таких проблем нет, генератор отключается, турбина разгоняется, но она расчитана на такое ...
А вот с паровыми получается так нельзя, поэтому для меня вопрос так и остался открытым ...