41

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

R14 пишет:

По ПУЭ вроде как не требуется.

Для турбогенератора паровой турбины я видел РЭ, где прописаны необходимые защиты для этого генератора- и электрические, и технологические. Так вот защиты по обратной мощности там нет. Я так понимаю для паровой турбины данная защита вообще то КИПовская, и раньше реле обратной мощности стояло на панели автоматики турбины. Поэтому сейчас мы отдаем просто концы срабатывания реле мощности в автоматику турбины и отключение генераторного выключателя идет уже не по факту срабатывания реле обратной мощности, а по факту приема сигнала отключения от технологии.
Для ГТУ я думаю должно быть также, если это защита именно ГТУ, а не генератора. И конечно не делать ГТУ без генераторного выключателя, если есть отпайка на СН.

42

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

А кто может подсказать какой угол откладывать в ЭКРЕ в настройке защиты обратной мощности? Наладчики настроили угол 210, а в инструкции к ЭКРЕ минимальный угол 150. Как быть?

43

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

berserk пишет:

А кто может подсказать какой угол откладывать в ЭКРЕ в настройке защиты обратной мощности? Наладчики настроили угол 210, а в инструкции к ЭКРЕ минимальный угол 150. Как быть?

Для терминалов 100-й серии углы 210° и 150° имели значение, поскольку не было уставки, корректирующей сдвиг между фазным током и линейным напряжением.
Для терминалов 200-й серии угол следует выставлять равным 180°. Подстройка производится углом Fiкор.

44

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

EvgenL писал(а):
2014-09-02 05:43:52

Я так понимаю для паровой турбины данная защита вообще то КИПовская, и раньше реле обратной мощности стояло на панели автоматики турбины. Поэтому сейчас мы отдаем просто концы срабатывания реле мощности в автоматику турбины и отключение генераторного выключателя идет уже не по факту срабатывания реле обратной мощности, а по факту приема сигнала отключения от технологии.

Посмотрел киповскую схему паровой турбины на 160 мВт 80 годов выпуска,  просто указаны контакты реле времени со сноской "Из схемы реле обратной мощности", перелопатил все релейные схемы, ни одного упоминания нет, на схему кип на работающей турбине мне лезть нельзя, так бы по проводам нашел, тем более я не киповец, по этому вопрос, что из себя представляет реле обратной мощности именно которое на панели автоматики турбины ? Чтоб я мог просто визуально понять что и где посмотреть. И на что реагирует это реле ? Ток и напряжение ? Или давление и температура пара косвенно используется для какого-то специфического реле ? Вижу что последовательно контактам реле времени контакты положения отсечного стопорного клапана, или как он там правильно называется.

45 (2025-03-21 18:20:35 отредактировано andy_210568)

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

У нас не было на старых блоках никаких реле обратной мощности. Была (есть) выдержка 4 минуты на отключение выключателя и т.д. при работе определённых киповских защит (реле времени киповское), есть защиты которые отключают без выдержки. Просто на советских РМ реализовать нужную чувствительность как правило нереально, возможно поэтому была просто фиксированная выдержка на отключение блока от сети, ну или машинист мог по приборам сориентироваться (не выдержали нервы :-)) и отключить, в МП защитах ЭКРА  например РОМ уже смогли реализовать.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

46

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

по моему небольшая путаница...
Обратная мощность - это наверно электрическая мощность, это не значит, что турбина начала вращаться в обратную сторону ...
если агрегат стал либо ускряться либо тормозиться, то его частота будет отличаться от частоты в сети (пусть даже не много - герца 2..3) - это асингронный режим  и в этом режиме, агрегат в циклах АР периодически переходит из генераторного в двигательный и обратно, т.о. мощность действительно разворачивается - обратная! а если это ГЭС?! частота выбега вообще  в 6...8 раз может быть больше...
защиты от обратной мощности ставятся как штатная на зарубежных генерааторах малой мощности, как-то даже встречал и на 22,5 МВт...  просто для предотвращения АР, т.е. как только так сразу.
поэтому, не совсем  понятно о какой мощности идёт речь ... другое дело  технологические защиты агрегатов от превышения и от снижения частоты, так они работают на зауставочных ЧДА и АОПЧ... возможно такой сигнал использовался как дополнительное условие срабатывания...

47

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

Защита от обратной активной мощности, штатная защита блока. Первая ступень работает с киповскими тех. защитами, идет торможение турбины если не требуется отключение без выдержки времени. Раньше эту функцию выполняла выдержка времени у КИП-а 4 минуты.  Вторая ступень Робр. просто на отключение блока.

48 (2025-03-27 10:39:29 отредактировано Nekto3359)

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

ПАУтина писал(а):
2025-03-22 15:18:48

по моему небольшая путаница...
Обратная мощность - это наверно электрическая мощность, это не значит, что турбина начала вращаться в обратную сторону ...

Попробую внести ясность в свой вопрос, с турбины снимаем пар, естественно стопорный клапан закрыт. Генератор согласно не проверенным источникам потребляет активную мощность из сети, величина тока при этом не нагревает лобовую часть обмоток как при асинхронном режиме из за двойной частоты благодаря гармоникам, ток минимальный, не вызывает никаких разрушений и последствий в части генератора. Турбина по неизвестно каким там нормативным документам не может безболезненно крутится без пара, через 4 минуты начнет разваливаться. Что там разваливается не знаю, в непроверенных источниках пишут что лопатки турбины воспринимают момент в не предусмотренном направлении, и тд. В сегодняшних схемах вопросов нет, микропроцессорные защиты реагируют на разворот активной мощности и на этом все. Но в старых схемах мне не удалось в живую найти какую либо информацию что из себя представляет реле обратной мощности физически. Ни тип, ни типовая схема, никакой абсолютно информации.

andy_210568 писал(а):
2025-03-23 07:02:54

  Вторая ступень Робр. просто на отключение блока.

В схемах кип вижу цепи от РОМ (реле обратной мощности) , которые идут в цепи РЗА. А в цепях РЗА нет никаких цепей которые идут в цепи КИП. Да похоже проще ручками проследить за проводочками, чем копаться в схемах.

49 (2025-03-27 11:51:24 отредактировано andy_210568)

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

Nekto3359 писал(а):
2025-03-27 10:37:47

В схемах кип вижу цепи от РОМ (реле обратной мощности) , которые идут в цепи РЗА.

И что они делают в РЗА? На счет РОМ - ну очень бы удивился если бы киповцы забирали ток и напряжение на реальное реле мощности ICQ/ag:D  Думаю РОМ - это условно

50

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

Nekto3359 писал(а):
2025-03-27 10:37:47

А в цепях РЗА нет никаких цепей которые идут в цепи КИП

Совсем нет? ICQ/ab:)  А как же вы воздействуете в схему КИП от защит? То что я рассказываю про 1 и 2 ступени Робр. верно для МП защиты, мы формируем сигнал РОМ в терминале и от первой ступени отправляем в ПТК для отключения выключателя и АГП при условии работы тех. защит. От второй с большей уставкой тупо отключаем блок

51 (2025-03-27 12:52:25 отредактировано ПАУтина)

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

Nekto3359 писал(а):
2025-03-27 10:37:47

Попробую внести ясность в свой вопрос, с турбины снимаем пар, естественно стопорный клапан закрыт. Генератор согласно не проверенным источникам потребляет активную мощность из сети, величина тока при этом не нагревает лобовую часть обмоток как при асинхронном режиме из за двойной частоты благодаря гармоникам, ток минимальный, не вызывает никаких разрушений и последствий в части генератора. Турбина по неизвестно каким там нормативным документам не может безболезненно крутится без пара, 

В схемах кип вижу цепи от РОМ (реле обратной мощности) , которые идут в цепи РЗА. А в цепях РЗА нет никаких цепей которые идут в цепи КИП. Да похоже проще ручками проследить за проводочками, чем копаться в схемах.

не совсем понятна причина, ход событий, последовательность ...
Если в начале всё происходит в сети: близкое к агрегату  КЗ, сброс активной мощности, ускорение вращения и частоты ...
а с чего клапан то закрывается что перекрывается подача пара? ведь дело в том, что даже если отказ выключателя, то время тключения, т.е. прекращение ускорения прекратится не долее 0,45...0, 5 с, а сейчас на современных не более 0,25 ... 0,3, т.о. вся тепло-паровая часть турбины и её регуляторы только только начнут реагировать... если наступает АР - заатяжка будет ну на 2..3 с и произойдёт ОГ от первышения частоты 43,5 Гц всего, т.е. генератор тоже начнёт тормозится...
или именно первопричина в повреждении в паровой части турбины и что бы её спасти прекращается подача пара?
но тогда если генератор не отключен, то он начинаает наоборот тормозится, т.к. энергия потребляется, а механической от пара нет... если ни чего не делать то процесс  затянется не более чем на 5..6 с, а вообще сработает автомат по частоте уже черех 1..2 с.
при любом ОГ производится сброс тока возбуждения, поэтому останов ротора генератора происходит ещё быстрей ну или по крайней мере его противодействие турбине будет мимнимальным.

52

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

andy_210568 писал(а):
2025-03-27 11:45:29

И что они делают в РЗА? На счет РОМ - ну очень бы удивился если бы киповцы забирали ток и напряжение на реальное реле мощности ICQ/ag:D  Думаю РОМ - это условно

Да такая реализация то же есть в природе. Коротко неопознанное реле в киповской схеме подключено к цепям ТН. Но к такой реализации у меня нет вопросов, так как к РЗА отношения не имеет. Буду мимо проходить посмотрю маркировку реле.

53 (2025-03-27 15:13:26 отредактировано Nekto3359)

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

ПАУтина писал(а):
2025-03-27 12:51:02

или именно первопричина в повреждении в паровой части турбины и что бы её спасти прекращается подача пара?

наоборот, первопричина прекращение подачи пара, а потом уже повреждение от бес парового режима турбины, об этом вычитал в интернете. На счет причин почему это может случится ? отвечу вашими же словами

ПАУтина писал(а):
2025-03-27 12:51:02

или именно первопричина в повреждении в паровой части турбины .

ПАУтина писал(а):
2025-03-27 12:51:02

но тогда если генератор не отключен, то он начинает наоборот тормозится, т.к. энергия потребляется, а механической от пара нет...

Не знаю на счет про тормозится, но если посмотрите уставки реле мощности в микропроцессорных защитах, то увидите что уставка на грани нулевой мощности, то есть пара нет, и тормозить генератор нечему, по работе генератора, так он будет работать дальше, так как кроме защиты по обратной мощности другие защиты не почувствуют этот режим. (изменения годографа мощности в цикле двигательного режима отличается от асинхронного хода) Речь не идет о киповских защитах, там чего не знаю. Будет время подтяну НТД из общедоступных источников. Самому интересно разобраться в этих вопросах. Да не факт что правильно размышляю. По этому принимаются возражения.

54

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

andy_210568 писал(а):
2025-03-27 11:50:05

То что я рассказываю про 1 и 2 ступени Робр. верно для МП защиты, мы формируем сигнал РОМ в терминале и от первой ступени отправляем в ПТК для отключения выключателя и АГП при условии работы тех. защит. От второй с большей уставкой тупо отключаем блок

Спасибо. На счет МП защит мне все понятно. И не видели ли какого то локального общепринятого стандарта, где четко сказано что МП защиту нужно обязательно в связке скажем с посаженным стопорным клапаном только использовать, во избежании ложного срабатывания. Так то логически можно было бы не усложнять логику.

55

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

Насколько мне известно, эта защита реализует контроль закрытия стопорных клапанов при оперативном отключении. Если стопорные клапана закрылись не полностью, то после отключения блока от сети будет неконтролируемый разгон турбины и генератора вследствие отсутствия нагрузки. Если клапана закрылись, то мощность начинает идти в генератор, и выключатель отключается от защиты.
Само собой, направление мощности в генератор не означает, что он начинает вращаться в обратную сторону. Он просто переходит в двигательный режим.

56 (2025-03-28 02:45:35 отредактировано ПАУтина)

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

Drop_point писал(а):
2025-03-27 16:50:27

Насколько мне известно, эта защита реализует контроль закрытия стопорных клапанов при оперативном отключении. Если стопорные клапана закрылись не полностью, то после отключения блока от сети будет неконтролируемый разгон турбины и генератора вследствие отсутствия нагрузки. Если клапана закрылись, то мощность начинает идти в генератор, и выключатель отключается от защиты.
Само собой, направление мощности в генератор не означает, что он начинает вращаться в обратную сторону. Он просто переходит в двигательный режим.

Еще раз сам принцип, для ясности,
допустим агрегат действительно начал вращаться в обратную сторону из-за того что изменилась например подача пара, т.е. момент турбины на валу генератора, то он обязательно перед этим должен совершить переход через "точку с нулевой скорости", т.е. на какой-то момент временно как бы останавиться, а потом типа "по инерции" начать вращаться в обратную сторону.
Но это как-то чудоковато, странное выполнение закона электродинамики - проводник находящийся в магнитном поле под действием тока отклоняется по правилу левой руки, направление токов задаётся сетью и не меняется, направление тока ротора током возбуждения и тоже не меняется, поэтому тоже не меняется, это если генератор вклчен в сеть, а если он отключен, то тока в сторе нет, и тогда наверно возможно, но опять же если ротор с турбиной вращаались в одну сторону, то как они могут начаать вращаться в другую, т.е. от куда может возникнуть эта противвоположная сила как у "вращателного маятника"- грузик на паутинке...

Генератор переходит в двигательный режим, причём направление его вращение не меняестся, всегда если угол дельта его ЭДС по отношению к вектору напряжению сети находистя в диапазоне 180 ... 360 гр., такое возникает всегда когда частота вращения генератора отличается от частоы сети, причем как при превышении (правдо странно), так и при её снижении.

С Вами согласен, если генератор отключается оперативно, то команды подаются на
1. переключение собственных нужд (если надо)
2. отключение генераторного или блочного выключателя и одновременно
3. на АГП
4. в тепловую часть на клапаны (там он не один - ЦВД, ЦСД и ЦНД) и на отборы, а если есть ещё и ГТУ
5. на котловую часть...

Проблема тут в следующем - это оперативно, и собственно проблем вооще нет ну ни каких, т.к. можно всё постепенно-плавно выполнить, а именно не торопясь вывести мощность генератора на минимальную или вообще на ноль перекрытием клапанов - снизить производство активной мощности, а потом его ещё синхронно работающего с сетью отключить и вооще ни чего не случится и самое главное и не нужно ни чего выполнять дополнительно и, тем более, контролировать направление мощности.

НО есть такое управляющее воздействие как ОГ!!! и оно производится экстренно!!! и чем быстрее тем лучше. и есть же ещё и РЗ от них наверняка так же.
И вот ту наверно и есть те самые проблемы... УВ типа ОГ в основном применяются на ГЭС где таких проблем нет, генератор отключается, турбина разгоняется, но она расчитана на такое ...

А вот с паровыми получается так нельзя, поэтому для меня вопрос так и остался открытым ...

57 (2025-03-31 17:00:06 отредактировано Nekto3359)

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

ПАУтина писал(а):
2025-03-28 02:43:26

А вот с паровыми получается так нельзя, поэтому для меня вопрос так и остался открытым ...

Возможно будет не лишним для базового понимания процессов.


https://rzia.ru/uploads/images/19023/7f799b23955b1722834b27cbab19c662.png https://rzia.ru/uploads/images/19023/7f799b23955b1722834b27cbab19c662.png

А здесь про стопорный клапан  РД 153-34.1-35.115-2001 или здесь РД 153-34.1-35.116-2001

https://rzia.ru/uploads/images/19023/6be44d76ef10fd7325deeed7abae8122.png https://rzia.ru/uploads/images/19023/6be44d76ef10fd7325deeed7abae8122.png
, больше информации не нашел, но и этого в принципе пока достаточно.
это кусочек из руководства для 12 мВт турбин, думаю для большей мощности логика аналогичная

https://rzia.ru/uploads/images/19023/ba739b0962e85cbc542c2438de524a28.png https://rzia.ru/uploads/images/19023/ba739b0962e85cbc542c2438de524a28.png

Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 N 101

https://rzia.ru/uploads/images/19023/cd319c3416dd3f0b5e5cc50a42856232.png https://rzia.ru/uploads/images/19023/cd319c3416dd3f0b5e5cc50a42856232.png

Post's attachments

Моторный режим.pdf 1.98 Мб, 10 скачиваний с 2025-03-28 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ.docx 958.49 Кб, 9 скачиваний с 2025-03-28 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

58

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

Причем тут вообще вращение агрегата в обратном направлении? Синхронная машина в сети что в двигательном, что в генераторном режиме будет вращаться в направлении, которое задает чередование фаз. Забудьте про вращение в обратную сторону, речь про обратное направление (из сети в машину) активной мощности.

ПАУтина писал(а):
2025-03-28 02:43:26

это оперативно, и собственно проблем вооще нет ну ни каких, т.к. можно всё постепенно-плавно выполнить, а именно не торопясь вывести мощность генератора на минимальную или вообще на ноль перекрытием клапанов

Проблема в том, чтобы проконтролировать закрытие клапанов. Если они закрылись неплотно, то при отсутствии нагрузки эта утечка пара будет неконтролируемо раскручивать турбину.
Почитайте, например, статью "О классе точности трансформаторов тока и напряжения для защиты обратной мощности генераторов / А.А. Лисицын, В.М. Машенков.", в яндексе легко ищется:

1. По терминологии ОРГРЭС “чувствительная защита обратной мощности” вводится в работу от действия технологических защит после посадки стопорных клапанов турбины, вспомогательные контакты которых воздействуют на отключение и гашение поля генератора. С целью контроля знака активной мощности в цепь отключения и гашения поля генератора включается контакт реле обратной мощности, замыкающийся при изменении направления активной мощности генератора, когда она начинает поступать из сети в генератор (обратная мощность) при плотном закрытии стопорных клапанов для покрытия механических потерь блока турбина – генератор в режиме синхронного электродвигателя. Тем самым ограничивается продолжительность работы генератора в двигательном режиме, которая по условиям работы турбины не должна превышать 4 мин.

При неплотном закрытии стопорных клапанов турбины и активной мощности генератора, направленной в сеть, РОМ не должно срабатывать, чем предотвращаются возможный разгон генератора и повреждение турбины. С контролем прекращения подачи пара в турбину производятся и все отключения генератора при оперативных плановых остановах блока [1].

2. По терминологии ОРГРЭС “грубая ступень защиты обратной мощности” предназначена для действия в случае несанкционированной подачи напряжения на стоящий или находящийся в режиме выбега турбогенератор. Она действует с выдержкой времени на отключение ближайшего к генератору выключателя и при необходимости на схему УРОВ. Этим предотвращается возможное повреждение турбогенератора, которое может сопровождаться выбросом водорода и пожаром в машинном зале (Самовичев В. Г., Титовец В. В., доклад на XIV научно-технической конференции “Релейная защита и автоматика энергосистем 2000”, Москва). По данным ОРГРЭС уставки срабатывания этой ступени защиты обратной мощности могут составлять 2,5 – 10% Ðí.

59 (2025-04-04 14:46:18 отредактировано Nekto3359)

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

Чисто логическое размышление. За чем городить схему с реле обратной мощности в схемах РЗА, если логика киповских схем, когда после закрытия стопорного клапана через 3..4 минуты от технологических защит все равно прилетит сигнал на отключение генераторного выключателя. Тем самым моторный режим больше 3..4 минут все равно не продлится. Может кто нибудь на пальцах объяснить принцип построения таких защит ? Или посоветуйте ресурсы где можно получить исчерпывающие ответы.


Я же правильно понимаю что  в РД 153-34.1-35.116-2001 Объем и технические условия на выполнение технологических защит сказано что если нет РОМ, то достаточно от стопорного клапана плясать ? Это и будет полноценная защита от обратной мощности на минималках ?https://rzia.ru/uploads/images/19023/001ae56ea37acb9cac4767f3166f5489.png https://rzia.ru/uploads/images/19023/001ae56ea37acb9cac4767f3166f5489.png

60 (2025-04-05 02:04:46 отредактировано ПАУтина)

Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор

Drop_point писал(а):
2025-03-28 10:30:10

Проблема в том, чтобы проконтролировать закрытие клапанов. Если они закрылись неплотно, то при отсутствии нагрузки эта утечка пара будет неконтролируемо раскручивать турбину.
Почитайте, например, статью "О классе точности трансформаторов тока и напряжения для защиты обратной мощности генераторов / А.А. Лисицын, В.М. Машенков.", в яндексе легко ищется:

Ясно....
Конечно одно дело, когда например при исполнении ОГ всё оборудование агрегата действует согласовано и как это требуется, а другое дело когда, например клапаны турбины не перекрывают подучу пара ... собственно тогда и сама обратная мощность на генераторе может появится от не адекватного поведения клапонов подачи пара ...
Теперь мне собственно и ясна первопричина и последовательность событий такого аварийного поведения агрегатав и собственно назначение такого контроля обратной мощности ...,
получается это не то, что обратной имощности, но и прямой то не должно быть, просто обратная мощность является конкретным индикатором аварии, т.к. на генераторе оратной мощности не должно быть в принципе.
за ссылку спасибо, почитаю.