1

Тема: Панель ПДЭ 2802.01

Здравствуйте, в общем ситуация такая, мне нужно будет наладить панель ПДЭ 2802.1, раньше с ней иметь дел не приходилось, есть только книжка из библиотеки электромонтера 1992 года, а панель свежая, ящик с панелью стоял три года на объекте, и никакой документации в нем не обнаружилось, позвонили на ЧЕАЗ, они могут только продать документацию.
Если у вас есть какая либо документация по этой панели, прошу выслать на адрес plus100@yandex.ru

Смотрел в интернете отличия от просто 2802, там идет речь о возможности наладки и проверки панели с использованием устройства автоматизированной проверки (УАП), что это за устройство? И еще есть блок Э1620, описания которого нет в книжке, какова его функция?

2

Re: Панель ПДЭ 2802.01

Про УАП можете забыть. Когда-то НПП ЭКРА разработала этот испытательный прибор.
Э1620 - испытательный блок для упрощения проверки органов выдержки времени.
Реклмендую использовать спецпрограмму НПП Динамика для проверки панели ПДЭ2802. В состав программы входит подробное описание алгоритмов проверки и инструкция по наладке с помощью РЕТОМ-51.
Если даже программа не приобретена, доступна документация по программе - схемы подключения, способы настройки и проверки.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Панель ПДЭ 2802.01

Большое спасибо за ответ, программа есть, как раз её и собирался использовать.