21

Re: Количество выходных реле

Я повторю, то что сказал тогда, а я свои обещания держу:
"Всё что говорится в этой лаборатории, при наших проверках, от меня на сторону не выходит".

Тем более о параллельно-последовательном включении контактов речь не шла или мне мой проект от 1998 года сейчас найти и выложить? У меня в архиве много чего есть.


Если Вам так угодно, то можете повторить на форуме, что я вам предложил после предоставления тех листочков и что Вы мне на это ответили.

22

Re: Количество выходных реле

Нет Слава, я не собираюсь участвовать в совершенно не конструктивной дискуссии. Я вообще не собираюсь участвовать здесь ни в какой дискуссии, потому что мои посты, если они кому-то не нравятся, просто удаляются. Как метод ведения дискуссии.

Я всего-навсего прочитал развернувшуюся здесь дискуссию по вопросу, которым специально занимался несколько лет тому назад и привел ссылку для тех, кто действительно заинтересовлся этим вопросом. В материале по этой ссылке содержатся ответы на все обсуждавшиеся по этой теме вопросы.

Если у кого-то возникнут дополнительные вопросы по этому материалу, постараюсь ответить на них по эл. почте: gurevich.publications@gmail.com

23 (2011-02-24 09:51:08 отредактировано cambric)

Re: Количество выходных реле

А по количеству выходных реле? Просто меня на смех подняли (как Sergei ICQ/ab:) ) из-за того, что я на АУВ поставил 4 реле в параллель... И были они, по-моему, на 16А 250 В...
observer, спасибо за ссылку, ознакомлюсь.

По контактам ясно - век живи, век учись:) Слава, ты вот, говоришь, играешься:) Ну, не от балды же, в каких случаях как? Неужели L/R считаешь...:)

24

Re: Количество выходных реле

Разве реле РБМ не подхватывает цепь отключения выключателя? И мне кажется ваши четыре контакта придут в негодность ничуть не позже чем один если ими рвать чепь отключения. Тут просто должна работать защита ЭМО и при необходимости УРОВ (если нет второй катушки откл.). Просто хотелось бы взглянуть как вы будете заставлять их размыкаться одновременно... Default/hmm:/

Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53

25 (2011-02-24 15:23:18 отредактировано Sergei)

Re: Количество выходных реле

копия всегда хуже оригинала  ICQ/ab:)  читайте ссылку в №13
посмотрите в поиске по форуму "шунтирование" (мы подобное уже обсуждали, просто не помню: где)
и библиотеку http://rzia.ru/topic42-elektromagnitnay … imost.html

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Количество выходных реле

ICQ/ad;)
Кембрик, брось, дело контактов, дело индивидуальное. В каждом случае своё решение, кроме самого простого: контакт на соленоид или контакт на промреле ( желательно быстродействующее).
Многофакторная задача, многое упирается в деньги и место в шкафу, всё остальное от лукавого.