1

Тема: выбор реактора

добрый день!!!
у меня вопрос относительно выбора реактора, реактор установлен в блоке
генератор-трансформатор, ток короткого на шинах до реактора 13,8кВ - 80кА, за
реактором-8,2 кА, смущает то что по току электродинамической стойкости реактор выбран на
20кА , ном ток-250А, корректно ли это (или выбор реактора по току дин. стойкости не зависит от величины кз и сможет ли такой реактор нормально работать )???
спасибо:)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: выбор реактора

Вообще-то не по адресу.
Но непонятны сомнения, Вы же пишите

yana пишет:

реактор выбран на 20кА ,

Ток КЗ 8,3 кА. Ударный ток в районе 17 кА
Хотя смутно помню по какому току проверяют реактор по эл.динам.стокости.