Re: РЗА на новой ПС 110кВ и обратное следование фаз (А1-С2-В3)
1. ДЗТ. Можно было и без подсказки. Группу надо ставить 11. Для ДЗТ безразлично чередование фаз, главное их совпадение.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7000/47108/thumb/p17p2jur7f7f6hud1hhb1vgo1lso1.jpg
P.S.
А разве такое возможно, чтобы на ВН тр-ра было прямое, а на НН тр-ра обратное чередование фаз?
"Как корабль назовете, так он и поплывет". Если существующая сеть с обратной последоватольностью запитывается от нового источника прямой последовательности, то куда деваться, приходится крестить фазы по первичке.