1

Тема: максимальная токовая зашита

здравствуйте. Для максимального рабочего тока городской сети допустимо брать номинальный ток трансформатора тока? Нужно для определения уставки мтз

2

Re: максимальная токовая зашита

chuss пишет:

здравствуйте. Для максимального рабочего тока городской сети допустимо брать номинальный ток трансформатора тока? Нужно для определения уставки мтз

Если нет данных по нагрузке то можно отталкиваться от номинального тока защащаемых аппаратов которые недопускают перегрузки - это могут быть ТТ, кабели 35 кВ и выше, реакторы и т.п. Поэтому можно! Но нужно брать мin номинальынй ток. Поясню - например у Вас стоит 2 ТТ - рдин для АИИС КУЭ - 300/5 а другой для РЗА - 600/5 - надо отталкиваться от 300 А.

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

3

Re: максимальная токовая зашита

МТЗ отстраивается от номинального тока трансформатора (если нет двигателей - тады от пусковых токов или самозапуска). Нагрузка здесь не при чём. Вроде так...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4 (2013-05-11 18:13:03 отредактировано Комрад)

Re: максимальная токовая зашита

Борисыч пишет:

МТЗ отстраивается от номинального тока трансформатора (если нет двигателей - тады от пусковых токов или самозапуска). Нагрузка здесь не при чём. Вроде так...

От максимального рабочего тока Т с учетом аварийной перегрузки +- с учетом самозапуска. Это классическая МТЗ. МТЗ с пуском по напряжению - тут вы правы - от номинального тока Т. Квинтэссенция расчета и НТД к расчету - здесь

Post's attachments

Уставка сраб. МТЗ и МТЗ с U Т (АТ). Особ. расч..doc 961.5 Кб, 29 скачиваний с 2013-05-11 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.