Тема: максимальная токовая зашита
здравствуйте. Для максимального рабочего тока городской сети допустимо брать номинальный ток трансформатора тока? Нужно для определения уставки мтз
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → максимальная токовая зашита
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
здравствуйте. Для максимального рабочего тока городской сети допустимо брать номинальный ток трансформатора тока? Нужно для определения уставки мтз
здравствуйте. Для максимального рабочего тока городской сети допустимо брать номинальный ток трансформатора тока? Нужно для определения уставки мтз
Если нет данных по нагрузке то можно отталкиваться от номинального тока защащаемых аппаратов которые недопускают перегрузки - это могут быть ТТ, кабели 35 кВ и выше, реакторы и т.п. Поэтому можно! Но нужно брать мin номинальынй ток. Поясню - например у Вас стоит 2 ТТ - рдин для АИИС КУЭ - 300/5 а другой для РЗА - 600/5 - надо отталкиваться от 300 А.
МТЗ отстраивается от номинального тока трансформатора (если нет двигателей - тады от пусковых токов или самозапуска). Нагрузка здесь не при чём. Вроде так...
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
МТЗ отстраивается от номинального тока трансформатора (если нет двигателей - тады от пусковых токов или самозапуска). Нагрузка здесь не при чём. Вроде так...
От максимального рабочего тока Т с учетом аварийной перегрузки +- с учетом самозапуска. Это классическая МТЗ. МТЗ с пуском по напряжению - тут вы правы - от номинального тока Т. Квинтэссенция расчета и НТД к расчету - здесь
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → максимальная токовая зашита
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc