21

Re: Релейная защита ПС 110/35/6

Яков пишет:

И очень плохо, что проектировщики не выбирают производителя оборудования.

Согласна, плохо. Плохо и то, что зачастую и конечные потребители не имеют к этому отношения..

22 (2013-05-14 21:27:05 отредактировано Nicky)

Re: Релейная защита ПС 110/35/6

Уважаемые форумчане.Созрел такой вопрос.
У меня имеются 2 секции шин на 35 кВ и 6 кВ с секционным выключателем.
На каждой секции я хочу установить по шкафу Бреслер ШШ 2310.12 (шкаф защиты сборных шин и УРОВ с числом присоединений не более 12).
1)А нужно ли мне также ставить шкафы на отходящие от шин к потребителям фидера (присоединения)? Например шкаф ТЭМП 2501-1 (Комплектное устройство защиты и автоматики присоединений) или ТОР-200.  Если нужно,то по одному шкафу на каждый фидер?
2)на секционный выключатель тоже нужен свой шкаф?

23 (2013-05-14 21:46:11 отредактировано rocker890)

Re: Релейная защита ПС 110/35/6

Nicky пишет:

У меня имеются 2 секции шин на 35 кВ и 6 кВ с секционным выключателем.
На каждой секции я хочу установить по шкафу Бреслер ШШ 2310.12 (шкаф защиты сборных шин и УРОВ с числом присоединений не более 12).
1)А нужно ли мне также ставить шкафы на отходящие от шин к потребителям фидера (присоединения)? Например шкаф ТЭМП 2501-1 (Комплектное устройство защиты и автоматики присоединений) или ТОР-200.  Если нужно,то по одному шкафу на каждый фидер?
2)на секционный выключатель тоже нужен свой шкаф?

Это секции в комплектных устройствах? Ну то есть КРУ на 35 кВ и КРУ на 6 кВ? Это у Вас подстанция? Если на оба вопроса ответ "да", то

1) Если на каждой секции только один ввод (от трансформатора), то ДЗШ вам не надо. В таких случаях делается логическая защита шин (ЛЗШ). Что это такое - поищите на форуме, уже много говорилось и много есть в интернете по этому вопросу. УРОВ реализуете тоже стандартно через шинки УРОВ.
2) ТОР-200 и ТЭМП-2501 это не шкафы, а терминалы. И да - их надо ставить в каждую ячейку - это же защиты самого фидера.

Вообще любые типовые схемы возьмите с указанными терминалами и там все есть. ВОт например на ТЭМПе http://www.ic-bresler.ru/UserFiles/File … -sesch.pdf

24

Re: Релейная защита ПС 110/35/6

Да да,это ПС,и каждая секция питается через один ввод от трансформатора.И это КРУ,да.
Спасибо за совет!

25

Re: Релейная защита ПС 110/35/6

На очереди новый вопрос,уважаемые форумчане.

При расчете КЗ через базисные единицы считаем сопротивление системы.
Xc=Sб/Sк.з ..  Sб-базисная мощность,принимаем кратной мощности генераторов станций,трансформаторов подстанций и т.п,принимаем  его кратное 1 (10,100,1000).С этим ясно.Но откуда берется Sк.з - мощность короткого замыкания??

Подскажите пожалуйста!

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Релейная защита ПС 110/35/6

Nicky пишет:

На очереди новый вопрос,уважаемые форумчане.
При расчете КЗ через базисные единицы считаем сопротивление системы.
Xc=Sб/Sк.з ..  Sб-базисная мощность,принимаем кратной мощности генераторов станций,трансформаторов подстанций и т.п,принимаем  его кратное 1 (10,100,1000).С этим ясно.Но откуда берется Sк.з - мощность короткого замыкания??

Задается в исходных данных - при проектировании запрашивается у сетевой организации. Задается как правило в виде 3-х фазного ТКЗ. В дипломе - задайтесь произвольно. Чем больше ТКЗ - тем мощнее система.

Базисный метод ИМХО - мутноватый. Как правило специалисты считают в именованных единицах.

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

27

Re: Релейная защита ПС 110/35/6

Благодарю!

28

Re: Релейная защита ПС 110/35/6

Уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста ориентировочную цену таких терминалов: (производитель-"Бреслер"):
ТЭМП-2501; (устройство защиты и автоматики присоединений)
ШЛ 2607.11 (Шкаф НВЧЗ линии 110-330 кВ);
ШЛ 2606.10 (шкаф ступенчатых защит линии);
Бреслер-ЗДЗ (Устройство защиты от дуговых замыканий)
ШТ 2108.13.08.11.08.16-(шкаф основной защиты 3-х обмоточного трансформатора 110-220кВ, резервная защита, АУВ и АРНТ).

Я находил информацию в интернете (просто объявления о продаже),что цена колеблется от 600.000 р-шкаф ступенчатых защит линии до 900.000 руб. (шкаф защиты трехобмоточного трансформатора).Так и есть?

29

Re: Релейная защита ПС 110/35/6

Nicky пишет:

Так и есть?

Да.

А ТЭМП сам по себе тысяч 50 стоит.