Re: Ускорение ЗНЗ MiCOM P443
А зачем АУ с разной логикой для ДЗ и ТЗНП? Заказчик попросил ввод АУ по РКВ. Разве SOTF так умеет?
На счёт 0,3 с по АУ - свяжитесь с теми, кто выдавал задание, уточните.
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Ускорение ЗНЗ MiCOM P443
|
![]() |
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
А зачем АУ с разной логикой для ДЗ и ТЗНП? Заказчик попросил ввод АУ по РКВ. Разве SOTF так умеет?
На счёт 0,3 с по АУ - свяжитесь с теми, кто выдавал задание, уточните.
Да логика АУ разная.
надо активировать SOTF ,примерно так
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9500/49578/thumb/p17sejm7qa1hl053t1sh1vpkd93.JPG
и затем использовать DDB879 SOTF Active,в уставках Логическая схема выбрать Статус SOTF
Спасибо за помощь!
Коллеги у меня очередной головняк с ТЗНП Р443
:)
Надо отключение одной фазы от быстродействующих ступеней.
Подскажите как определить поврежденную фазу?
может это поможет
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
может это поможет
Да спасибо, похоже на то.
Только один вопрос DDB1010 селектор поврежденных фаз это от DEF? ЕЕ надо ввести, что бы селектор заработал?
от DEF
в 40 -й серии DEF это направленность ТЗНП.У нас нет 443 терминалов,пришлите файл уставок на scorp58(собак).ru
А у меня нет уставок, у меня есть задание на разработку логики. Файл могу выслать только тот, что S1 сгенерит по умолчанию.
И ТЗНП это не совсем DEF. DEF защита от замыкания на землю с использованием канала связи
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/4000/3771/tmp/thumb/p18birfc881l2e1dkt1lonmeg1nd61.jpg
ТЗНП это не совсем DEF. DEF защита от замыкания на землю с использованием канала связи
то же самое,что и направленность ТЗНП,только эта уставка для специальной ступени ТЗНП,используемой в схеме телеускорения.
Такая же ступень есть и в Р437
Так надо активировать в уставках DEF? Что бы DDB1010 селектор поврежденных фаз заработал.
Так надо активировать в уставках DEF?
эту уставку надо активировать если есть ТУ ТЗНП.Выбор вида отключения 1-ф,3-ф и защиты действующие на 1-ф отключение должны задаваться в уставках и свободной логике.