Тема: Выбор блока РЗ
Какие микропроцессорные блоки РЗ могут работать без питания, только от ТТ
??
Надо подобрать что то простое и недорогое
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Выбор первичного оборудования → Выбор блока РЗ
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Какие микропроцессорные блоки РЗ могут работать без питания, только от ТТ
??
Надо подобрать что то простое и недорогое
Micom P124. Имеют интересную особенность. Точно отрабатывают выдержку времени из "холодного" состояния, не глядя на процесс самотестирования при запуске. Проверялось на выдержках от 0,3" и больше. Меньше не пробовали, нужды не было. Остальные простые и недорогие (попадавшиеся под руку) с внешними блоками питания от токовых цепей работают как попало. Пока блоки питания заработают, пока тестирование пройдёт, только потом выдержку считать начинают. Может из-за этого Р127 дороже P122 и 123.
http://emvcorp.com/files/to_uza-10m/TO_ … rev000.pdf
В данном устройстве встроенный блок питания от ТТ.
Время готовности устройства при подаче питания или тока от ТТ 0.15 с.
Полное время срабатывания (с учетом срабатывания выходных реле) МТЗ с минимальной выдержкой (50мс) - 0.21 с.
Насчёт УЗА есть сомнения Он еще производиться??
Давным давно он был и недорогой и неплохой А как сейчас?
http://emvcorp.com/files/to_uza-10m/TO_ … rev000.pdf
просмотрел РЭ, возникли вопросы:
- в введении написано что данный блок можно применить для присоединений 110 кВ, и это имея всего лишь 6 дискретных входов - не маловато ли?
- термическая стойкость токовых входов длительно 2 номинала, у известных российских производителей МП устройств длительно 4 номинала и в теч.1 сек до 100 номиналов
- рабочий диапазон температур в стандартном исполнении с -25 градусов, а как же быть зимой в КРУНах (да в наших-то российских условиях), где температура ниже -25? заказывать спец.исполнение? естественно будет дороже)))
- я так понимаю МТЗ только ненаправленная?
- опять-таки про входы: как быть если хочу применить в соответствии с приведенными в описании сигналами - "блок.МТЗ", "блок, ЗННП", для дуговой защиты 1 или 2 входа, вход для УРОВ, для АЧР и т.д., да еще РПВ, РПО, отключить и включить
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
не рекламы ради, посмотрите здесь http://rza.cheaz.ru/index.php/6-35kv/bemp-ru/bemp-ru-tt
да, есть вопросы по количеству дискретных входов, но ИМХО описание лучше и приведена функциональная схема с подробным описанием
Насчёт УЗА есть сомнения Он еще производиться??
УЗА-10 еще производится, но я привел ТО УЗА-10М, это абсолютно новое устройство.
От старой УЗА-10 остались только габаритные размеры и к сожалению клемники.
Аппаратная и программная часть полностью новая. Есть встроенный регистратор событий, аналоговый регистратор, USB порт и.тд.
просмотрел РЭ, возникли вопросы:
1. Входов и выходных реле действительно маловато. Но для защит отходящих фидеров 6-35 кВ или резервной защиты тупиковой ВЛ 110кВ с трудом но хватит.
2. Физически устройство выдержит и 4*Iном и 500 А 1с, но в ТУ на устройство прописали 2*Iном соответственно и в инструкции другого не мог написать.
3. Нижний предел -25 только с точки зрения работы ЖКИ. Для работы при темп. до -40 на ЖКИ дополнительно устанавливается прозрачный элемент обогрева.
4. В данной модификации да, в ней только один измерительный вход напряжения (Uo) для направленной ЗНЗ. Направленные защиты есть в модификации УЗА-10М.АВ1, которая имеет 4 токовых входа и 4 измерительных входа напряжения.
5. С входами Вы правы - беда. Если нужно завести блокировки, УРОВ, ДЗ и еще управление через терминал то увы, чем то придется жертвовать.
Хотя больше входов/выходов это соответственно уже другие деньги и другой МП терминал.
С входами Вы правы - беда.
ну раз Вы, производители устройств РЗА, решили, что 6 дискретных входов достаточно (в приведенном мною описании тоже 6 входов), то можно предположить - это все из опыта эксплуатации))), хотя спорный вопрос. Все же это делается для удешевления устройства, уменьшения габаритов и т.д., а раз хотите более функциональный и совершенный терминал, то пожалуйста, только он будет больше по габаритам ну и по цене тоже)))
http://files.mail.ru/9B6A8923C27B46129E223D711BB24B85
Типовая схема привязки УЗА-10М.А2 с выключателем BB/TEL c дешунтированием и без, может кому нибудь пригодится.
В описании не увидел какой минимальный ток должен быть на ТТ для нормального режима работы блока
В описании не увидел какой минимальный ток должен быть на ТТ для нормального режима работы блока
п.п. 1.2.1.1 в приведенном мною описании
ТТ для нормального режима работы блока
Минимальный ток необходимый для питания устройства:
− c номинальным током 5 А - 2,5 А
− c номинальным током 1А - 0,8А
Стр.7 п.2.2.1 ТО
и еще добавлю: есть такая особенность в этих терминалах - когда при всяких нештатных (и штатных тоже) ситуациях (когда отстутствует питание терминала) необходимо считать осциллограммы, уставки и другие дополнительные параметры, просто надо подойти с ноутбуком и подсоединить к терминалу USB шнур) через спец. ПО можно будет быстро и удобно считать все самое необходимое)
а отдельный блок питания?
Или надо чтобы именно сам терминал так работал?
а отдельный блок питания? Или надо чтобы именно сам терминал так работал?
Уточню:
- в нормальном рабочем режиме питание устройства осуществляется от источника переменного, постоянного, выпрямленного переменного тока напряжением 88...242В, а также предусмотрена работа устройства с питанием от измерительных токовых цепей
- вышенаписанное мною про нештатную ситуацию опишу проще - представьте пустую комнату (без розеток и т.п.), заносим туда терминал (естественно без всяких внешних присоединений), после заходим туда с предварительно заряженным ноутом и подцепляемся к терминалу с помощью USB шнура - тут же загорается дисплей и можно установить связь с помощью специализированного ПО. Питание по USB шнуру хватает для считывания (изменения) уставок, осциллограмм, журнала событий и т.д., естественно принимать и выдавать сигналы, такие как на управление выключателем и другие не получится)
Если только защиту - РС 80
Если только защиту - РС 80
из официального сайта:
- относительная погрешность выдержки времени в рабочем диапазоне 10%
- относительная погрешность тока срабатывания МТЗ и токовой отсечки 10%
- данное реле не относится к категории микропроцессорных (ТС спрашивал про МП устройства)
http://emvcorp.com/files/to_uzars1-5.pdf
Только МТЗ и ТО но время готовности устройства при подаче тока от ТТ 0.05 с.
Устройство микропроцессорное.
Нужно именно МП. Я бы с удовольствием поставил РТ, но прописано.
Добавлено: 2013-06-07 16:10:11
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Выбор первичного оборудования → Выбор блока РЗ
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc