1

Тема: Защита ТСН при тепловых испытаниях

Коллеги может кто сталкивался, хотелось бы услышать Ваши соображения.

Ситуация следующая: тепловые испытания статора турбогенератора, ротор извлечен, на статор намотан индуктор, в виде кабеля. Подключены фазы АС. Первичная схема подключения приложена ниже.
Красным временные перемычки.
ТН 6, 20 кВ отключены.
Состав защит ввода 6 кВ: дистанционая, резервная направленная МТЗ
Состав защит ТСН: ДЗТ, ГЗ, ДЗ ВН, ДЗ НН.

Вопрос: Чем защищать ТСН?
ДЗТ не работает выведена; ДЗ ВН, НН – без напряжения.

Защиты рабочего ввода – уставка резервной МТЗ 4 кА, но она опять таки направленная, без напряжения.
Я думаю надо делать не направленную МТЗ вводимую оперативно при тепловых испытаниях, только как правильно выбрать уставку?

Post's attachments

схема.pdf 23.7 Кб, 14 скачиваний с 2013-06-30 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Защита ТСН при тепловых испытаниях

Чем обусловлена такая сложная схема? Испытание стали ТГ всегда выполняется от сети 6 кВ СН, используя ячейку  и кабель ближайшего электродвигателя (НГО, КН). На этом присоединении просто-напросто корректируется ток срабатывания токовой отсечки. И всего делов-то.

3

Re: Защита ТСН при тепловых испытаниях

Чем обусловлена такая схема точно не знаю, «так было всегда». При подаче 6 кВ и сохранении числа первичных витков в контрольном витке будет более 1 кВ.
Да и вряд ли пойдут на изменение первичной схемы «консерваторы».

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Защита ТСН при тепловых испытаниях

Мы испытываем сталь при подаче в намагничивающую обмотку(2витка) напряжения 0,4кВ. Подавать 6кВ  - а как с изоляцией и мерами безопасности?