Спасибо. Руководящие я читал, когда возник этот вопрос. Там сказано, что на ШСВ должны стоять по 2 ступени МТЗ и ТЗНП. Зачем именно две и от чего их там собрались отстраивать - непонятно. Примеры там какие-то есть, но немного не то - про шины генераторного напряжения. Про ДЗ там кое-что есть.
Единственное логическое объяснение, зачем вообще нужны защиты на СВ и ШСВ в нормальном режиме (как я понял из поста уважаемого ShSF) - для деления сети, чтобы защиты на противоположных концах линий увеличили свой охват из-за снижения подпитки и дотянулись до точки КЗ при резервировании.
В режиме вывода ДЗШ к ним добавляются неселективные ступени для защиты шин.
1) Согласовывать, получается, надо с защитами, которые надежно защищают всю линию. Применительно к ТЗНП это, получается, означает согласование ст.1 как минимум со вторыми, а то и с третьими ступенями защит отх. линий. Ст.2, тогда, получается, должна быть выбрана по небалансам в норм. режиме. Или вообще одна ступень с отстройкой от небалансов. Тут еще более-менее понятно, зачем нужно две ступени.
2) МТЗ в норм. режиме по очевидным причинам нет. ДЗ... Я так понимаю, ее обязательно надо отстроить от нагрузки (хрен знает, какой будет угол у тока, текущего через СВ или ШСВ) и сделать ненаправленной (ибо без разницы как делить). По возможности обеспечить ею чувствительность при КЗ в концах отх. линий.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7000/57157/thumb/p187gm0e8j15cc4hj1kuqs6k1jf2.png
Применительно к моей теперешней схеме: с секционным выключателем (защита 1) более-менее ясно, защита включена на сумму токов, т.е. для нее все в принципе как бы система шин всего одна. А вот с ШСВ (защиты 2,3)- фиг поймешь, какая часть тока потечет через один выключатель, какая- через второй. И насколько там вообще полезна эта ДЗ. По идее, наверное, надо так же, отстраиваться от нагрузки, обеспечивать чувствительность по возможности... Но что реально в таких случаях делают - не знаю. Потому и спрашиваю.
И зачем нужно две ступени МТЗ - в упор не понимаю. Никакой блокировки по току намагничивания у сименса (а будет сименс) для мтз я не увидел, для ТЗНП только есть. В режим опробования больше одной ступени нафиг не нужно, в режиме вывода ДЗШ - одна ступень, неселективная, не от хорошей жизни.