21 (2015-12-28 09:04:20 отредактировано ALAR)

Re: Объём технического обслуживания.

Спартак Молодцов пишет:

Да, согласно Правилам технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ РД 153-34.0-35.617-2001 такое решение есть, если в течении 3-х месяцев устройство сработало, можно засчитать его правильную работу.

senior пишет:

Да, можно засчитать как ТО, но в объеме опробования.

Все верно.

2.3.12. Опробование устройств АВР механизмов СН ТЭС должно проводиться оперативным персоналом не реже одного раза в шесть месяцев, а устройств АВР вводов питания СН - не реже одного раза в год. Опробование устройств АВП линий электропередачи должно проводиться не реже одного раза в год.
Необходимость и периодичность проведения опробований других устройств РЗА определяется местными условиями и утверждаются решением главного инженера предприятия. Правильная работа устройств в трехмесячный период до намеченного срока может быть засчитана за проведение очередного опробования.