1

Тема: Журнал контрольных кабелей

Народ подскажите как правильно писать в журнале контрольных кабелей: количество занятых или резервных жил? Может есть какие то нормы регламентирующие форму этого кабельного журнала?

2

Re: Журнал контрольных кабелей

al-lar пишет:

Может есть какие то нормы регламентирующие форму этого кабельного журнала?

Не встречал, всегда пишем количество используемых (занятых) жил.

3

Re: Журнал контрольных кабелей

Занятых.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4 (2013-07-31 08:30:19 отредактировано Dnestr)

Re: Журнал контрольных кабелей

Вопрос занесли в студенческий раздел, но мне кажется, что вопрос задал проектант. И раз просит нормативный документ, то интересует какой минимум информации должен быть в этом журнале. Для эксплуатации нормальный  кабельный журнал ( я говорю о контрольных кабелях) должен иметь максимум информации:его имя (то что на бирочке), тип, сечение, длину, число жил, адрес обоих концов, имя каждой жилы ( те что в схеме), адреса подключения каждой жилы с обоих сторон, и конечно резервные жилы. Именно такие журналы я составлял в Excel
http://rghost.ru/47788179/thumb.png http://rghost.ru/47788179/thumb.png
(можно и как база данных программой Access). Конечно за таким журналом нужно "ухаживать" в процессе эксплуатации и вносить все изменения. Не у всех есть на это время и воля, но польза большая. Мне пришлось кроме отечественных подстанций эксплуатировать немецкую. Вот где немецкая скрупулезность! В этих схемах ни чего не упущено и всему есть свое место. Правда надо было к ним привыкнуть. Но зато при каких нибудь реконструкциях и перемонтаже всегда можно было разобраться за столом со схемами без продергивания проводов в "натуре". Пришлось мне эксплуатировать подстанции спроектированные турками. Мало того, что все на турецком языке, но к тому же с применением САПР. Вот уж где сам черт не разберет!