Тема: Современные требования к установке центральной сигнализации
Добрый день уважаемые форумчане, в простых ТП есть требования к установке ЦС?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Современные требования к установке центральной сигнализации
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день уважаемые форумчане, в простых ТП есть требования к установке ЦС?
Все зависит от заказчика. Если ему необходима сигнализация, то она нужна в том объеме, в каком хочет заказчик.
Если в ТЗ написано, что ЦС не нужна, то как при этом происходит реализация шинок предупредительной и аварийной сигнализации?
Лучше по умолчанию ЦС организовать. Удобно эксплуатации будет. Тот кто заказывает проект, как правило не эксплуатирует.
кто ж в ТЗ такое прописывать будет)
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
как при этом происходит реализация шинок предупредительной и аварийной сигнализации
Ни как. Ниразу в ТП шинки не делал.
Завтра скину фотку (если правда есть она на рабочем компе) со старого РУ-10 кВ, где для ЦС в ячейке ТН сделано. Все на переменном опертоке.
А по сути думаю если есть средства - ставьте терминальчик ЦС и сирену в ячейку СР или ТН и делайте переключатель сигнализации на включение темного плюса. Хотя и кажется излишеством. Можно думаю и чтобы не усложнять сделать просто темный плюс с переключателем и мигающую шинку. А если и нету прерывателя, то просто вспомогательную шинку, на которую лампы "Авария" каждой ячейки.
скину фотку (если правда есть она на рабочем компе) со старого РУ-10 кВ
При чем здесь РУ-10 кВ, когда речь о ТПушке, в которой и ни ТНа, ни СРа, ни темного плюса нет.
Если в ТЗ написано, что ЦС не нужна,
А если в ТЗ напишут, что защита не нужна. Есть НТД, которая приоритетнее ТЗ. Да и у бывалых релейщиков это уже в крови и плоти - необходимость сигнализации.
Как будут тогда знать о неисправностях/авариях на этом ТП? Сторожа круглосуточно дежурить будут? Причем, такие квалифицированные как электрики, что без блинкеров-светоиндикации, а по каким-то первичным признакам определят неисправность... :)
Словом, надо ставить ЦС, пусть даже простенькую.
Как будут тогда знать о неисправностях/авариях на этом ТП
Свет погаснет, станки остановятся и много других признаков неисправности на ТП.
#10,
Видимо, коллега, в конце этого поста вы хотели изобразить смайлик. :)
Добавлю к прошлому посту.
Акцент, видимо, мне надо было сделать не столько на необходимости именно ЦС, сколько на том, что каким-то образом все же надо сигнализировать о неисправностях. А это может быть и ТС без сирен, звонков и РИСов (или современных МП ЦС; точнее - без них).
Но , чтобы собирать телесигналы с присоединений, все равно можно шинки организовать. Хотя, это уже дело техники. Главное, чтобы "сигнал" был не в виде внезапно отключившегося двигателя и других потребителей.
Свет погаснет, станки остановятся и много других признаков неисправности на ТП.
Если блок РЗА вышел из строя, то станки продолжат работать и свет не погаснет...
Если сигнализация нужна не местная, или не только местная, то в помощь вам и встроенный дискретные входы на счетчиках ЭЭ или дешевые модемы со встроенными входами. Вариантов организации бюджетной телемеханики для ТП великое множество. А с ее помощью и об аварии узнаете, да и разные фишки типа наколенной охранной сигнализации сделать можно.
Все что выше - это только для максимально бюджетных решений.
1. Начнем с того, что большинство ТП это городские или сельские ТП.
Типовыми проектами таких ТП ЦС ни когда не предусматривалось. Об этом и говорил Валериан в сообщениях #6, #8, #10. Телемеханики в таких ТП или выносной сигнализации, как правило, нет.
Для фиксации работы устройств РЗА используются указательные реле с токовыми катушками в цепях электромагнитов включения или отключения выключателей или промреле и указательные реле с катушками 220В. Шинки сигнализации не организуются.
Информация об отказах на таких ТП поступает от потребителей.
2. На объектах с дежурным персоналом, таких как промпредприятия, комплексы зданий, объекты инфраструктуры и т.д. обычно выполняется вызывная сигнализация в объеме двух сигналов или телесигнализация в полном объеме. В таких ТП ЦС вполне оправдана. Самому приходилась организовывать ЦС при выполнении проектов диспетчеризации таких ТП. ЦС необходима для повторной передачи аварийно-предупредительной сигнализации от других присоединений. При установке телемеханики на объектах, упомянутых в п.1 ЦС тоже может потребоваться.
Хотя можно обойтись и без ЦС, но в этом случае потребуется индивидуальная сигнализация неисправностей с каждой ячейки.
3. На РП 6-10 кВ ЦС изначально предусматривалась типовыми проектами. См. вложение.
Примерно о такой схеме говорилось в сообщении #7.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Современные требования к установке центральной сигнализации
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc