Тема: Отстройка ДЗТ ШЭ 2607 041 от включения мощного потребителя
Здравствуйте господа!
Имеется трасформатор (Т1) 220/35 кВ, 160000(250000) кВа, к нему подключен единственный потребитель - электропечной трансформатор (Т2) 90000 кВа, на шинах 35 кВ сидит ФКУ 2,3,4 гармоники с СТК 100 МВа. При штатном включении Т2 происходит запуск дифф. защиты Т1 с блокировкой по 2 гармонике - все хорошо. Но иногда бывают технологические нарушения - Т2 включается при закороченных обмотках НН (например, электроды не вышли из металла). В этом случае процесс включения нагрузки перетекает в рабочий процесс с токами выше номинала, блокировка по 2 гармонике работает, но на какой-то стадии вступает в работу ФКУ, гасит 2 гармонику, блокировка пропадает и вуаля, защита отключила трасформатор избыточно. Вопрос: как отстроить данный режим?