Re: принципы ЛЗШ
в данном случае УРОВ отработает с временем 0.15-0.2сек
отработает УРОВ СВ и погасит оба ввода
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → принципы ЛЗШ
|
![]() |
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
в данном случае УРОВ отработает с временем 0.15-0.2сек
отработает УРОВ СВ и погасит оба ввода
можно рассмотреть различные варианты решения.
но ЛЗШ я всё таки предпочитаю классическое, без контактов выключателей, хотя иногда без них сложно ( но то когда очень "простые" реле ).
могу предложить другой вариант решения проблемы, подглядел когда то у Сепам-ов,
что то типа УРОВ, но не сигнал на отключение, а снимает сигнал блокировки.
по поводу КЗ в даной зоне, редко но бывает ( помню два случая ), черезвычайно мерзкие результаты, АПВ с питающей стороны разворотило ячейку ( кабельный ввод ).
по поводу КЗ в даной зоне, редко но бывает ( помню два случая ),
Конкретно что тогда произошло?
КЗ на шинах между выключателем и ТТ, расстояние где то 50см.
ячейки в воздухе, не в элегазе.
ОЗЗ после АПВ с питающей ПС перешло в 3-х фазное.
предположение, что система кондиционирования была не продумана и влажный воздух закачивался в кабельный отсек.
кроме того были обнаружены некоторые "недоделки" слесарей-монтажников.
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Кроме описанных схем хочется отметить, что бывают и схемы с двумя последовательными секционными выключателями между секциями (CВ 1-2 и СВ 2-1). В таких случаях блокировка также передается еще и на на смежный СВ с контролем тока.