1

Тема: Выделение электростанций на сбалансированную нагрузку района

Посоветуйте, пожалуйста, литературу на тему выделения электростанций на сбалансированную нагрузку района. Интересуют принципы и критерии, по которым осуществляется выделение энергорайона на автономную работу, и подробное описание реализации , примеры.

2

Re: Выделение электростанций на сбалансированную нагрузку района

Шабад М.А. Делительные защиты - автоматика деления при авариях М.: НТФ "Энергопрогресс", 2006. - 64 с.: ил. [Библиотечка электротехника, приложение к журналу "Энергетик"; Вып. 7 (91)]
http://www.---удалено автоцензором---/file/56982/

3

Re: Выделение электростанций на сбалансированную нагрузку района

А тут  были? это  в  принципе  вопрос режимщиков.

http://regimov.net/forum.php?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Выделение электростанций на сбалансированную нагрузку района

http://rzia.ru/post48487.html#p48487 Вот книга Автоматическая частотная разгрузка энергосистем Рабинович Р.С. 1989 там начиная со страницы 155

Varvara пишет:

и подробное описание реализации , примеры.

Вот с примерами сложнее уже зависит от конкретного объекта и первичной схемы... смотря что выделяется! Есть несколько схем по вторичке в принципе если надо могу дать...

Varvara пишет:

электростанций на сбалансированную нагрузку района

Все схемы выделения станций которые я видел построены по типу выделения электростанций на примерно сбалансированную нагрузку, чтобы выделяться на сбалансированную нагрузку нужна сложная автоматика контроля предшествующего режима нагрузки с учетом отработавших очередей АЧР.