1

Тема: Газоанализатор (сигнализация)

Здравствуйте !
Приняли новую подстанцию с элегазовыми выключателями в ЗРУ-110 кВ. На входе в ЗРУ-110 кВ установили газоанализатор (на утечку элегаза), он имеет на всё зру 2 датчика. Сигнализация выведена па панель ЦС-Центральной сигнализации плюс на телесигнализацию к диспетчеру. Сейчас отдельным пунктом предстоит принять в эксплуатацию этот агрегат.
Вопрос в следующем: как то было бы логично наверное установить отдельную световую и звуковую сигнализацию в самом ЗРУ. Например во время производства работ в самом ЗРУ-110 что бы была возможность оперативно идентифицировать сигналы.
Каким-нибудь документом это регламентируется? Как затребовать у наладчиков сею доработку ? И ещё если на момент проектирования подстанции такой нормы не было, а на момент сдачи в эксплуатацию она существует, есть ли рычаги влияния на наладочные организации ?

2

Re: Газоанализатор (сигнализация)

Крик души наладчика: логичнее этот вопрос решить с проектной организацией.Ведь наладчики делают то, что запроектировали другие, и утвердили (этот проект) третьи...

3

Re: Газоанализатор (сигнализация)

Нашёл норму: Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов (ТУ-ГАЗ-86).Утверждены Приказом Миннефтехимпрома СССР от 30 апреля 1986 г. № 419.   http://www.stroi-baza.ru/articles/one.php?id=574
Они ещё действуют ?

А с Вами я полностью согласен, но и Вы согласитесь, кругом незнания. Проектанты не знают, утверждающие не знают, наладчики работают (извините без умысла, по написаному сценарию), а принимать мне. А в требовании оказывается ещё прописано действие вытяжной вентиляции по факту срабатывания газоанализатора, и на входе в помещение (ЗРУ) световое табло, ничего этого нет.

4

Re: Газоанализатор (сигнализация)

Существует авторский надзор проектной организации, в процессе которого Вы можете совместно с проектировщиками решить большинство вопросов. Это так и называется, внесение изменения в проект в порядке авторского надзора. Теснее сотрудничайте с проектировщиками.

5 (2011-03-24 22:13:05 отредактировано rz_a)

Re: Газоанализатор (сигнализация)

А разрешается ли для сигнализации утечки элегаза и запуска вытяжной вентиляции в ЗРУ-110 кВ вместо газоанализатора использовать встроенные в элегазовые выключатели устройства контроля плотности элегаза?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Газоанализатор (сигнализация)

В чем проблема? Давить не накого не надо. Ребята пишут смету, заключаете доп.соглашение и вперед!! Нужно просто понять никто не хочет работать бесплатно, в смысле не только Вы, но и все окружающие тоже. Тут я так понял дилемма проста: либо вы принимаете как есть и потом сами делаете бесплатно, либо платите деньги и вам делают наладчики. Вы почему то хотите пойти третьим путем - заставить их сделать бесплатно. ИМХО это очень странно ICQ/af:cool: