1

Тема: 3-фазный Wh с 2 цифровыми интерфейсами И Ethernet

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В п.п. 19.2.4 СТО 56947007-29.240.10.028-2009 ОАО "ФСК ЕЭС" - "НОРМЫ технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)" говорится:
- "19.2.4 Счетчики электроэнергии должны иметь цифровой интерфейс для работы в системах АИИС КУЭ. Счетчики электроэнергии должны иметь не менее двух цифровых интерфейсов и Ethernet. Передача данных должна обеспечиваться с дискретностью передаваемой информации 1-3 минуты."
Прошу указать модели, соответствующие этим условиям.
Предпочтительно отечественные.
Заранее благодарю!
С уважением..

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2 (2013-10-03 16:41:20 отредактировано Alexey Ponomarev)

Re: 3-фазный Wh с 2 цифровыми интерфейсами И Ethernet

Вопрос снят.
На сайте ФСК есть более свежий документ - техническая политика, в котором есть уточнение на тему вопроса - "
наличие не менее двух портов цифрового интерфейса RS-485 или 1 - RS-485 и 1 - Ethernet;".
Вариантов стало больше.

С уважением..