Re: Проверка емкостного ТН-110 кВ
в/ч выводов нет
как же нет,а вывод СА?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → Проверка емкостного ТН-110 кВ
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
в/ч выводов нет
как же нет,а вывод СА?
как же нет,а вывод СА?
Действительно, очень стыдно за свою невнимательность, я ошибочно полагал, что это заземление первичной обмотки, завтра же все еще раз перепроверю
в/ч выводов нет,
Позвольте???
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7000/57335/thumb/p187pfake41j021toj1s84tjv14sh1.jpg
ЗЫ
Прошу прощения, уже уточнили на 2-й странице обсуждения...
Сейчас посмотрел всё, так и есть, вывод в/ч сидит на земле, а отверстие под рубильник заделано чем-то похожим на холодную сварку, наверное в карте заказа было указано, что вывод не будет использоваться, а вот до вывода первичной обмотки получается не добраться, она находится внутри корпуса и заземляется, как указано в руководстве на внешней части корпуса, с обозначением N, получается мы не сможем разземлить её для проведения испытаний, даже если снимем шлейф, так как корпус прикручен болтами к металлической опоре, мне кажется это странным, но тут уже конструкция такая. А насчет фазировки и вращений надо подумать
Лучше подумать заранее до подачи напряжения, особенно если есть потребитель по 10 кВ с группой 1 или 5, а трансы на ПС со схемой у/д-11.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Все не было времени написать в эту тему, ПС поставили под напряжение. Когда подали напряжение на ТН, по вторичке не было фазы С, пока думали, прошло около получаса, металлическая коробка в которой выводы вторичных обмоток довольно сильно нагрелась, отключили, нашли ошибку в монтаже, два разноименных вывода треугольника сидели под перемычкой в шкафу ТН до автоматов, перемычку убрали, включили, всё в норме. И еще, в Рязанской области вращение уже правильное, в отличие от Москвы, и крутить ничего не пришлось, хотя программа включения предусматривала изменение фазировки кабеля 110 кВ.
Для себя сделал вывод, проверку такую надо делать обязательно, и напряжения во вторичке должны точно получиться в соответствии с ктн, и углы, хоть и напряжения доли вольт.
Для себя сделал вывод,
Да, пожалуй, и для более широкого круга этот вывод нужно довести.