На сегодняшний день совместно с СЭЩ приняли решение для шкафов КРУ 6-35кВ резисторы шунтирующие на входа РПО/РПВ не ставить.
Если не ставить резистор нужно гарантировать высокий ток срабатывания.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника).
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Импульс режекции ДВ
![]() |
![]() |
На сегодняшний день совместно с СЭЩ приняли решение для шкафов КРУ 6-35кВ резисторы шунтирующие на входа РПО/РПВ не ставить.
Если не ставить резистор нужно гарантировать высокий ток срабатывания.
Выкладываю один из того что нашёл по быстрому.
Фото кудато затерялось у меня к сожалению. А по поводу исключения резисторов я так с полной уверенностью и не могу понять - нужен он или нет. Вариант того что он нужен для пробития оксидной плёнки контактов в условиях шкафов КРУ для меня не очень убедителен, возможно с выключателями на ОРУ картина другая и резисторы необходимы. А вот для защиты входов от помех и так далее - очень хотелось бы компетентный и обоснованный ответ.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
А вот для защиты входов от помех и так далее - очень хотелось бы компетентный и обоснованный ответ.
Высокое входное сопротивление и низкий ток срабатывания, основная причина ложная срабатывания ДВ.