141

Re: Импульс режекции ДВ

zse76 писал(а):
2019-02-01 11:29:43

На сегодняшний день совместно с СЭЩ приняли решение для шкафов КРУ 6-35кВ резисторы шунтирующие на входа РПО/РПВ не ставить.

Если не ставить резистор нужно гарантировать высокий ток срабатывания.

142

Re: Импульс режекции ДВ

Илья Иванов писал(а):
2019-02-01 13:26:28

Можно ее (осц.) получить?

Выкладываю один из того что нашёл по быстрому.
Фото кудато затерялось у меня к сожалению. А по поводу исключения резисторов я так с полной уверенностью и не могу понять - нужен он или нет. Вариант того что он нужен для пробития оксидной плёнки контактов в условиях шкафов КРУ для меня не очень убедителен, возможно с выключателями на ОРУ картина другая и резисторы необходимы. А вот для защиты входов от помех и так далее - очень хотелось бы компетентный и обоснованный ответ.

Post's attachments

ТИ от 07.11.2017 ВВЕ-10 и БМРЗ.pdf 1.59 Мб, 23 скачиваний с 2019-02-01 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

143

Re: Импульс режекции ДВ

zse76 писал(а):
2019-02-01 13:50:51

А вот для защиты входов от помех и так далее - очень хотелось бы компетентный и обоснованный ответ.

Высокое входное сопротивление и низкий ток срабатывания, основная причина ложная срабатывания ДВ.