Выполнение прогрузки АВ требует действующие НТД:
ПУЭ. Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний:
ПУЭ пишет:п. 1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.
СТО 56947007-33.040.20.141-2012 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110-750 кВ
СТО 56947007-33.040.20.141-2012 пишет:2.3.3. ..... Цикл технического обслуживания расцепителей автоматических выключателей всех типов принят равным шести годам.
5.17.29. Автоматические выключатели в оперативных цепях и цепях ТН
Н а) проверка на соответствие проекту (номинальный ток, кратность тока срабатывания максимальных расцепителей, наличие тепловых расцепителей и пр.);
.....
Н, В г) проверка электромагнитных и тепловых расцепителей их прогрузкой с измерением времени срабатывания.
РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования:
РД 34.45-51.300-97 пишет:26.3. П, Т. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов
Работа расцепителей должна соответствовать заводским данным и требованиям обеспечения защитных характеристик.
Вышеуказанные требования не противоречат стандартам МЭК.
ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания
ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) пишет:612.8 Проверка работоспособности (функциональные испытания)
…… Аппараты защиты в случае необходимости должны быть проверены на работоспособность, чтобы удостовериться в правильности их установки и регулировки.
ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
8.1 Виды испытаний
ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) пишет:Применяют 8.1 ГОСТ Р 50030.1 со следующими дополнениями:
8.1.1 Для проверки характеристик выключателей проводят испытания:
- типовые (8.3);
- контрольные ( или выборочные) (8.4).
8.1.2 Типовые испытания включают следующие виды испытаний:
- превышение температуры (8.3.2.5);
- пределы и характеристики расцепления (8.3.3.1);
- электроизоляционные свойства (8.3.3.2);
- механические срабатывания и работоспособность в условиях эксплуатации (8.3.3.3);
- работоспособность при перегрузках (при необходимости) (8.3.3.4);
- наибольшую отключающую способность (8.3.4 и 8.3.5);
- кратковременно выдерживаемый ток (при необходимости) (8.3.6);
- работоспособность выключателей со встроенными плавкими предохранителями (8.3.7).
Изготовитель должен выполнять типовые испытания в собственной испытательной лаборатории или в любой подходящей лаборатории по своему выбору.
8.1.3 Перечень контрольных испытаний приведен в 8.4.
8.4 Контрольные испытания
Определение контрольных испытаний - по 2.6.2 и 8.1.3 ГОСТ Р 50030.1.
Они включают следующие виды:
- механическое срабатывание (8.4.1);
- проверка калибровки максимальных расцепителей тока (8.4.2);
- проверка срабатывания минимальных расцепителей напряжения и независимых расцепителей (8.4.3);
- дополнительные испытания для АВДТ согласно приложению В (8.4.4);
- проверка электрической прочности изоляции (см. примечание) (8.4.5);
- проверка воздушных зазоров (8.4.6).
Великий СЗМА Новгород пишет:Обратите внимание, что Шнайдеры и Сименсы прогрузку по нашим методикам не особо приветствуют
SVG пишет:Продавцов-манагеров больше слушайте, они скажут.
Если эти господа хотят, чтобы их продукцию покупали, им придется смириться
Объемы Н и К соответствуют контрольным испытаниям по ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006)
scorp пишет:В задачу эксплуатации не входит определение отключающей способности автомата
observer пишет:Вы проверяли всего лишь характеристики выключателя: мгновенную (электромагнитную) и с выдержкой времени (тепловую). Но не проверяли его отключающую способность т. е. способность отключать ток КЗ при номинальном напряжении, Для этого нужна испытательная установка гораздо большей мощности, чем используемая вами
Даже изготовители АВ таким испытаниям не подвергают каждую партию АВ. Проверка отключающей способности АВ относится к типовым испытаниям.
observer пишет:У нас в отделении сильных токов проверяют автоматы перед закупкой крупных партий, но проверяют по всем требованиям стандартов и не только ток отключения, но и на отключающую способность контактов. Поэтому всегда род тока соответствует тому, для которого выключатель предназначен.
Согласен. Однако эти испытания не требуется проводить в рамках Н и К по СТО 56947007-33.040.20.141-2012.
Испытания о которых говорит уважаемый observer, должны периодически проводится такими компаниями как ФСК, Русгидро, ТГК и т.д. в рамках аттестации продукции, чтобы закрыть доступ недобросовестным поставщикам.