1

Тема: Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Добрый день, Уважаемые Форумчане. Не подскажет ли кто-нибудь мне, существует ли нормативно-технический документ, имеющий силу в РФ, регламентирующий нормы испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена? И можно ли обойтись без установки, способной "извергать" высоковольтные пульсации частотой 0,1 Гц? Заранее благодарен всем, кто откликнется на эту тему.

2 (2013-12-17 02:52:06 отредактировано nik.ilim)

Re: Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

8ov4ik пишет:

И можно ли обойтись без установки

Добрый день.
Судя по этому - Пункт 3.1.1, можно.

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/1000/61428/thumb/p18bustvar1a8k1dvp9f3qdlct01.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/1000/61428/thumb/p18bustvar1a8k1dvp9f3qdlct01.png

Паспорт Кольчугинского кабельного завода.

Post's attachments

Сшитый полиэтелен.pdf 436.53 Кб, 37 скачиваний с 2013-12-17 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

3

Re: Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Что остается делать, если этой чудо-установки нет-испытываем постоянным напряжением, портим изоляцию кабеля.

4 (2014-01-27 09:35:43 отредактировано cruzenshtern)

Re: Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Здравствуйте. Как уже было подмечено, по рекомендации кольчугинского завода допускается испытывать кабели их производства номинальным напряжением в течение 24 часов. Завод нексанс пошел еще дальше:

рекомендуется:

1. напряжением частотой 0,1 Гц

допускается:

2. номинальным напряжением в течение 24 часов

и (ВНИМАНИЕ)

3. постоянным напряжением, при 10 кВ - 60 кВ
                                                 при 20 кВ - 80 кВ
                                                 при 35 кВ - 120 кВ

документация завода-изготовителя (прикрепленная, стр. 9)

Что там происходит с изоляцией во время испытаний постоянным напряжением мне неведомо, хочу лишь отметить, что нексановским заводом это не запрещено.

Post's attachments

kabel_6-35kv.pdf 1.38 Мб, 18 скачиваний с 2014-01-27 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

5

Re: Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

...Имеющий силу в РФ...

ГОСТ Р 55025-12 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ"

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

добрый день, нужна помощь. Провожу переаттестацию ЭТЛ и необходимо включить пункт Испытание кабелей с изоляцией из шитого полиэтилена. Если у кого нибудь есть - поделитесь пожалуйста методикой по данному виду испытаний. самому очень долго составлять за отсутствием опыта. заранее спасибо.

7

Re: Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Когда писал в этой теме, не думал, что ТАК скоро столкнусь с СПЭ..
В общем здравствуйте уважаемые форумчане. Судьба закинула на довольно длинный участок ВЛ, в котором переходы и отпайки на БКЭС выполнены кабелями с изоляцией из СПЭ. Всего 18 участков кабельных трасс различной протяженности.  Установка СНЧ присутствует, испытываем. Моментально возник самый распространенный косяк монтажников - броня и экран объединены в одно целое на соединительных и концевых муфтах. Всего пока испытал 3 участка:

2100 м жилы держат, экран - полное к. з.;
500 м жилы держат, экран - полное к. з.;
200 м жилы держат, экран - 0,2 Мом на землю, выдерживает 1,9 кВ постоянки и пробивает.
думаю на остальных картина будет примерно такая же

Так вот вопрос вроде как даже чуть-чуть касается РЗА: на другом объекте краем уха слышал, что оболочка должна выдерживать напряжение по ГОСТу, МЭК и инструкции ЗИ, а также для того чтобы можно было пустить по ней ОЗЗ (если линия идет от КРУ с устройствами защиты). В остальных случаях (в том числе и моем) она просто сажается на землю и все.

Кто знает подробности или может прокомментировать, объясните пожалуйста -
если руководствоваться здравым смыслом, не обращая внимания на нормы, нужен ли такой экран (в смысле выдерживающий напряжение) в моем случае, когда:
1. он все равно сидит на земле
2. участки кабельных трасс перемешаны с ВЛ и экран не переходит от кабеля к кабелю (на ВЛ же 3 провода и все)

Ну и конечно же хотелось бы услышать панацею:
Что теперь делать, браковать 20 км кабеля? Как, соблюдая нормы и правила выйти из ситуации? Оптимистично надеяться, что остальные 15 участков пройдут?

Буду рад любым комментариям

8

Re: Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

cruzenshtern пишет:

...она просто сажается на землю и все...

если руководствоваться здравым смыслом, не обращая внимания на нормы, ...

Исследование просторов интернета, прояснило для меня еще пару моментов:
1. Изоляция экрана важна для безопасности, так как даже в нормальном режиме работы в нем возникает ток, сопоставимый иногда с фазным
2. Кроме того величина силы тока экрана зависит от схемы заземления экрана - с одной или двух сторон и должна проверяться и расчитываться в каждом случае индивидуально
По прежнему внимательно жду комментариев, суждений, опровержений, деления опытом и критики тех, кому не лень будет ответить в теме

9

Re: Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Здесь  релейщики в основной массе, они испытаниями не занимаются. Есть тема "Испытания"  на форуме электриков, там по опыту побольше коментов.