Тема: оформление спец работ
Подскажите у кого какие спец работы оформлены на персонал РЗА. Главный инженер требует оформление спец работ при работе с мегаомметром. Где можно посмотреть обязательно это для работы во вторичных цепях или нет.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → оформление спец работ
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Подскажите у кого какие спец работы оформлены на персонал РЗА. Главный инженер требует оформление спец работ при работе с мегаомметром. Где можно посмотреть обязательно это для работы во вторичных цепях или нет.
Пусть главнюк читает межотраслевые правила, п. 1.2.6.
А что скажите по поводу пункта 3.5.5 инструкции по организации работ в устройствах РЗА СО 34.35.302-2006. На эти испытания нужно оформлять спец работы? И вообще проводите ли такие испытание в ходе ТО?
Это уже сложнее. Я никогда не испытывал изоляцию переменным током.
НТД не нашёл. Чисто моё мнение, к специальным работам повышенным напряжением от постороннего источника должны относиться испытания высоковольтного оборудования, средств защиты, инструмента и принадлежностей. Испытания вторичных цепей не должны относиться к специальным работам.
Это уже сложнее. Я никогда не испытывал изоляцию переменным током.
НТД не нашёл
ПУЭ:
1.8.11. Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. Если при этом полученное значение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Это понятно, не нашёл НТД, которое бы гласило, относить испытания вторичных цепей повышенным напряжением к специальным работам или нет.
У нас в наладке оформлены на всех, без этого никак.Есть еще эксплуатация, которая занимается и РЗА и В/В испытаниями. ТС вы может из такой конторы? Если да, без вопросов спецработы должны быть оформлены.
Я из эксплуатации. Мы такие работы никогда не проводили и исторически сложилось, что спец работы не оформлялись. А сейчас у руководства возник вопрос....
Значит у руководства уже зреет вопрос об оптимизации 2х служб в одну, шутка...