1

Тема: Выбор номинальных параметров реакторов и вводов трансформатора

Коллеги, помогите с выбором первичного оборудования.
Реконструирует подстанция 110 кВ, устанавливаются 2 силовых трансформатора по 40 МВА + строится новое ЗРУ 6 кВ. По условиям динамической стойкости оборудования требуются реаторы 6 и 10 кВ. Вопрос исходя из чего выбрать их номинальные токи реакторов и вводов 6-10 кВ , исходя из существующих максимальных нагрузок или исходя из номинальных токов силовых трансформаторов? (Поясняющая картинка во вложении)

Post's attachments

ри ПС № 20.jpg 42.76 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Выбор номинальных параметров реакторов и вводов трансформатора

Выбор вспомогательного первичного оборудования производится на основании пп 4.15 - 4.16 Норм технологического проектирования ПС
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947 … 8-2009.pdf
4.15 При выборе оборудования и ошиновки по номинальному току
необходимо учитывать нормальные эксплуатационные, послеаварийные и ремонтные режимы, а также перегрузочную способность оборудования.
4.16 Оборудование и ошиновка в цепи трансформаторов должны
выбираться, как правило, с учетом установки в перспективе трансформатора
следующего по шкале мощности. При этом в цепях ВН и СН всех
трехобмоточных автотрансформаторов и ВН и НН двухобмоточных
трансформаторов выбор оборудования по номинальному току и ошиновки по
нагреву производится по току трансформатора, устанавливаемого в
перспективе, с учетом допустимой его перегрузки.
Для трехобмоточных трансформаторов в цепях СН и НН выбор
оборудования и ошиновки следует производить по току перспективной
нагрузки с учетом отключения второго трансформатора.

я бы рекомендовал выбор по номиналу 40 мва с учетом возможной перегрузки трансформатора
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO-5 … 6-2012.pdf

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Выбор номинальных параметров реакторов и вводов трансформатора

Благодарю, именно так и решили поступать.