Тема: Постоянный ток

Почему в системе постоянного тока 220В на подстанциях между полюсом и землей 110В? Опишите, пожалуйста, где, что и как.

2

Re: Постоянный ток

#1,

Обратите внимание на схему контроля изоляции постоянного тока. Там полюсы, через сопротивления и реле сигнализации замыкания на землю в постоянном токе, связаны с землей. Поэтому каждый полюс и имеет 110В по отношению к земле.

3

Re: Постоянный ток

rimsasha пишет:

#1,

Обратите внимание на схему контроля изоляции постоянного тока. Там полюсы, через сопротивления и реле сигнализации замыкания на землю в постоянном токе, связаны с землей. Поэтому каждый полюс и имеет 110В по отношению к земле.

Почему тогда 110 В а не , к примеру, 50В или 70В. Нужным образом подобраны сопротивления?

4

Re: Постоянный ток

Дык, баланс, 220 поделите на 2.