21

Re: Феррорезонанс?

#19, На осциллограмме по каналам тока броски длительностью много меньше периода рабочей частоты)

Добавлено: 2016-11-29 15:48:48

#20, Да ДГР есть

22 (2016-11-29 15:09:15 отредактировано FaultAn)

Re: Феррорезонанс?

vitdenisov пишет:

Недавно у нас установили дугогасящие реакторы

А... только хотел спросить, уже ответили.. ICQ/ab:)
Это не феррорезонанс ТН, значит. ДГР это даёт переходный процесс.

Добавлено: 2016-11-29 14:49:55

vitdenisov пишет:

Недавно у нас установили дугогасящие реакторы, могут ли они не давать развиться однофазному замыканию которое мы наблюдаем в виде "иголки"?

Дык для того и ставятся ДГР, чтобы дугу гасить. Иными словами - могут.

23

Re: Феррорезонанс?

matu пишет:

был пробой изоляции, как результат разряд закороченной емкости и бросок тока 3I0

длительностью 2 мс?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

24 (2016-11-30 20:38:01 отредактировано FaultAn)

Re: Феррорезонанс?

scorp пишет:

длительностью 2 мс?

Да, что-то многовато.. ICQ/ab:) Обычно бывают короче.

25

Re: Феррорезонанс?

FaultAn пишет:

Почему сразу через обмотки ВН ТН? Может, через ДГР? ДГР-то есть?

Про ДГР еще не в курсе был, думал их нет.
scorp , думаете слишком быстро все устранилось? Наблюдал осциллограммы дуговых ОЗЗ с регистраторами с большей частотой дискретизации, так вот там показывали, что дуга может гаснуть при первом переходе ВЧ составляющей тока ОЗЗ через ноль, прям как в теории Петерсена.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Феррорезонанс?

matu пишет:

scorp , думаете слишком быстро все устранилось?

вероятно Вы правы,и "иголка" на осц.с  терминала отход.линии,это пробой изоляции.
Что тогда на осц.вводной ячейки.Это разные  процессы,записанные в разное время

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

27

Re: Феррорезонанс?

#26, Да, это процессы, записанные в разное время, но со схожими симптомами. Да, скорей всего это пробой фазы "С" на землю, который гасится ДГР-ом.

28

Re: Феррорезонанс?

scorp пишет:

Что тогда на осц.вводной ячейки.Это разные  процессы,записанные в разное время

Да нет, процесс один: фазные напряжения что на ТН что на вводе идентичны, ток 3I0 фидера по затуханию хорошо согласуется с 3U0 ТН; думаю если 3U0 продифференцировать, получим что-то очень схожее с 3I0.