1

Тема: Пуск РАС

Добрый день!
В информационном письме №91  СО ЕЭС есть такой пункт:
Пуск РАС при аварийном нарушении должен осуществляться от
следующих пусковых органов, находящихся в устройстве РАС:
4. По изменению расчетных значений симметричных составляющих фазных
токов присоединения:
• увеличение (выше уставки) тока нулевой последовательности I0>;
• увеличение (выше уставки) тока обратной последовательности I2 >;
• увеличение (выше уставки) тока прямой последовательности I1 > ;
5. По увеличению (выше уставки) одного из фазных токов IА>IВ>IС>;
6. По увеличению (выше уставки) тока нулевой последовательности 3I0 >,
взятого непосредственно от ТТ.
А как выбирать эти уставки? Видел несколько заполненных бланков по работающим РАС, там пуски по напряжениям и от дискретных сигналов, с которыми все более или менее понятно.
Про пуски по току не мог ничего найти. Подскажите, может кто сталкивался

2

Re: Пуск РАС

У нас выбирают по чувствительности ко всем видам КЗ в минимальном режиме в пределах защищаемого участка с Кч=2.

3

Re: Пуск РАС

У нас обычно 3Iо 4-3 ст.ТЗНП, I2 – пусковые органы ДФЗ. Впроче это дело вкуса. Все зависит от того, как далеко Вы хотите видеть повреждения. (Не противоречит #2)

4

Re: Пуск РАС

Спасибо за помощь

5

Re: Пуск РАС

У нас предполагается, что в зоне резервирования должны пускаться свои РАС.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Пуск РАС

Одно дело - магистральные линии, где в комплекс РЗА любой из них можно заложить РАС, другое - длиннющая "сопля" из нескольких линий и подстанций по схеме "мостика". И далеко не каждое предприятие электрических сетей может на каждом объекте позволить себе регистратор аварийных событий на каждой подстанции. Можно выполнить пуск РАС селективный со своими пусковыми органами (а попробуй согласуй пуск по току с пуском 2 зоны ДЗ защиты), можно и относительно селективный (пустился при далеком КЗ, а запоминается по отключению выключателя). А можно и захватить все далекие окрестности без всякой селективности. Здесь, правда, очень уж много пусков будет (вплоть до переполнения памяти), но нам не раз это хорошо помогало. Но при прошлогодней (или позапрошлогодней) вакханалии в окрестностях Новороссийска многие события были утеряны из-за переполнения памяти.

7 (2014-02-11 20:14:48 отредактировано Bogatikov)

Re: Пуск РАС

Евгений Георгиевич, Вы, безусловно, правы. Если имеется кишка с РАС в голове, естественно, выбирать уставки нужно при КЗ в зоне резервирования. У нас то они натыканы кругом.

8

Re: Пуск РАС

doro пишет:

Здесь, правда, очень уж много пусков будет (вплоть до переполнения памяти),

В ПАРМе один раз случилось подобное. При неисправности входного преобразователя пуски происходили каждые 5 сек. В других случаях занять несколько гиг пространства мне кажется проблематичным.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

9

Re: Пуск РАС

Прошу подсказать. В одном из наших документов сказано, что условия пуска по фазному току линии 110 кВ = 1,2Iном.присоединения. И не слова о пусках по токам дистанционных защит. А как выполнить пуск по 3-ей зоне ДЗ? Поделитесь расчетами пожалуйста.  Тип регистратора РАС-НЕВА. Я понимаю что нужно делать с пуском по напряжению! В данном регистраторе есть такая возможность? Кто как вообще делает? Для себя у нас пуститься и по срабатыванию защит! А вот для анализа удаленных аварий как быть?

10

Re: Пуск РАС

А что за документ такой? И что за "пуски по токам дистанционных защит"? Токи ведь не в защите существенны, а в линии.
У разных РАС пуски выполняются по разным критериям. Где-то по I2, где-то по 3I0. В Вашем случае - по фазному току. Там где РАС является встроенной функцией МП защиты, возможен пуск по действию защиты на отключение или по пуску каких-то определенных ступеней.
С пуском по напряжению нужно сначала посчитать. Одно дело - удаленный от генерации или мощных источников объект, где любое КЗ сопровождается заметным снижением напряжения. Другое - линия, отходящая от мощного генерирующего объекта. Там снижение напряжения при КЗ может быть слишком малым.
Думаю, что пуск РАС можно дополнить дискретным сигналом от одной из защит, действие которой регистрируется. Или от всех защит. Вот не припоминаю, имеет ли НЕВА такую возможность - расстался с ней лет 15 назад. А мануал сходу и не найду.

11 (2015-05-19 20:19:57 отредактировано Konstantin)

Re: Пуск РАС

А подскажите: токи и напряжения обратной последовательности в рас-нева можно сформировать из аналоговых входов прямой последовательности?  Про расчет уставок пуска  по U2 и I2 пока не спрашиваю. А документ: одна из таблиц составленная рду. То ли официальный, то ли на уровне начальника цсрзаи. Дополнительные пуски по дискретным сигналам взять возможеости нет. Вопрос очень актуален. К примеру лля линий 35 кВ у нас получается рас будет пускаться только по факту срабатывания защит и по уставке 3I0. К дискретным пускам доверия нет-в шкафах плотный монтаж, не исключается непреднамеренное вылергивание проводов из клемм. Видимо есть о чем поговорить с энергосоюзом. Вроде у них аналоговые пуски только по прямым последовательностям. Или мне еше читать и читать

12

Re: Пуск РАС

Скопирую, отправлю. Быстро не обещаю. Не знаю за что браться впервую очередь.....

13

Re: Пуск РАС

РДУ задает параметры настройки УРЗА, и РАС в том числе. Что задали, то и выполняйте.
Насколько помню (да и по версии, что у меня на компьютере установлена), НЕВА самостоятельно симметричные составляющие не считает, использует внешние датчики.