Тема: Блок БМРЗ-100

Всем доброго времени суток.
Возникла такая проблема. В обслуживании 56 дворовых подстанции 10/0.4кВ. в РУ 10 стоят простые ВН с ручным приводом
вся защита собрана на РП. Постанции питаются по кольцевой схеме .Со строительством нового микрорайона запланировано 6
подстанций в кольцо одну включили по нагрузку. РУ -10 собрано
на вакумниках защита на БМРЗ-100 (на х... она бы нужна)
В процесе эксплуатации через вводные ячейки может проходить как прямой так и обратный ток в зависимости от схемы питания.
То-есть ТП1-ТП2-ТП3 так и ТП3-ТП2-ТП1 вопрос том как на
это отреагирует этот МБРЗ. кто знает подскажите.
Наладчики выдали инструкцию с интернета скаченую
и сказали что это ваша проблема вам и счастье в жизни.
В инструкции по поводу обратного тока нечего не нашол.

2

Re: Блок БМРЗ-100

Уточните пожалуйста какие именно блоки у вас стоят.

В блоках БМРЗ-101-КЛ, БМРЗ-103-ВВ, БМРЗ-103-СВ  реализованы 3 направленные ступени МТЗ. Выбор направления  определяется программными ключами, возможна работа при прямом или обратном направлении мощности для каждой ступени.

Подробно можно посмотреть тут: http://www.mtrele.ru/files/documents/101-kl-01.pdf (руководство на блок БМРЗ-101-КЛ). п.3.1.1.3  а также рисунок  Б.1. страница 19.

3

Re: Блок БМРЗ-100

В соседней теме я спрашивал у ТС:

GRadFar пишет:

Схему покажите - из описанного не совсем понятно, где возможен реверс мощности и где стоят защиты.

Нужна ли вообще направленность - непонятно.
Наладчики не правы. Если уже приняли у них всё - откажитесь от их услуг в дальнейшем.

4

Re: Блок БМРЗ-100

автоград пишет:

В процесе эксплуатации через вводные ячейки может проходить как прямой так и обратный ток в зависимости от схемы питания.

Переменный ток с частотой 50 Гц за одну секунду меняет своё направление 50 раз. Видимо вы говорите о направлении мощности.

автоград пишет:

защита на БМРЗ-100 (на х... она бы нужна)

Почему так грубо?

Илья Иванов дал хорошую ссылку

Илья Иванов пишет:

посмотреть тут: http://www.mtrele.ru/files/documents/101-kl-01.pdf

Никогда не имел дело с БМРЗ, но посмотрел и всё понятно....Хорошее описание устройства.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6000/66252/thumb/p18j2p7qpd87b1fbhe2evei1dce1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6000/66252/thumb/p18j2p7qpd87b1fbhe2evei1dce1.jpg

5

Re: Блок БМРЗ-100

GRadFar пишет:

Нужна ли вообще направленность - непонятно.
Наладчики не правы. Если уже приняли у них всё - откажитесь от их услуг в дальнейшем.

GRadFar пишет:

Нужна ли вообще направленность - непонятно.
Наладчики не правы. Если уже приняли у них всё - откажитесь от их услуг в дальнейшем.

Имел в виду именно направление мощности.
За сылку спасибо глянул одним глазом завтра вдумчиво почитаю.
Вводные ячейки работают при нормальном режиме с прямой мощностью
реверс мощности необходим при аварийном или ремонтном режиме.
Поменять наладчиков не получится мы только обслуживаем по договору
с городом ,ТП устанавливает застройщик он и выбирает кто ему
будет монтаж вести,потом передаёт городу а город вешает на нас
(как-то так в крадце)
Грубо потому что на ТП эти защиты не нужны, потому что новое и не понятное с релюшками как-то роднее.
Понимаю прогресс нано технологии а мне до пенсии спокойно доработать.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Блок БМРЗ-100

автоград пишет:

..новое и не понятное с релюшками как-то роднее.

потом понравиться

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

7

Re: Блок БМРЗ-100

автоград пишет:

через вводные ячейки может проходить как прямой так и обратный

А где эти вводные ячейки? На РП или на ТП?
вот такая схема?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6000/66257/thumb/p18j3d35fvupq1gk014c91fpd84f1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6000/66257/thumb/p18j3d35fvupq1gk014c91fpd84f1.jpg

8 (2014-03-16 05:34:25 отредактировано автоград)

Re: Блок БМРЗ-100

Dnestr пишет:

А где эти вводные ячейки? На РП или на ТП?
вот такая схема?

У нас другая схема питания ТП
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6000/66258/thumb/p18j4angr2tmk1omp12tq3gr1v1g1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6000/66258/thumb/p18j4angr2tmk1omp12tq3gr1v1g1.JPG
блоки БМРЗ стоят на каждой ячейки на вакумниках .По этой схеме при выходе из строя
любого кабеля имеется возможность запитать любую ТП,также имеются перемычки между кольцами.Рисовать все 6 подстанции не стал .
По данной схеме в нормальном режиме питание подаётся на ТП1.ТП2    ТП4. ТП3
между ТП2 и ТП3 имеется разрыв . При необходимости имеется возможность
запитать ТП1 через ТП2 устранив разрыв между ТП2и ТП3

9

Re: Блок БМРЗ-100

GRadFar пишет:

Нужна ли вообще направленность - непонятно.
Наладчики не правы

Вот именно. Параллельная работа линий не предусмотрена. Установлены ТНР на перемычке между ТП2 и ТП3, на СР всех ТП. Режим всех линий тупиковый.

10

Re: Блок БМРЗ-100

evdbor пишет:

Режим всех линий тупиковый.

Позвольте с вами не согласится
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6000/66260/thumb/p18j4ljon6f3h10pcfv6r0pfdb1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6000/66260/thumb/p18j4ljon6f3h10pcfv6r0pfdb1.JPG
вот примерные направления работы линий.
Черными точками (назовём их условно) обозначено где стоят БМРЗ
трансформаторные ячейки не рисовал .

11

Re: Блок БМРЗ-100

Ну это другое дело! Есть схема. Теперь может получится предметный разговор. Среди форумчан есть и расчетчики.
Если рассматривать режим работы обозначенный красной линией, то при КЗ между ТП3 и ТП4, орган направлениия мощности в защитах ТП1 и ТП2 будет воспринимать как прямое направление мощности, а на ТП3, как обратное. Вот этим и надо воспользоваться. В БМРЗ четыре ступени токовых защит, одна из них с обратнозависимой характеристикой (она не направленная). Можно подобрать время срабатывания и добиться селективности. В данном случае можно сделать зашиту реагирующую на обратное направление мощности с меньшей выдержкой времени.... Ну это пусть расчетчики вам скажут.

12

Re: Блок БМРЗ-100

Не уставки считать не надо ,по этому поводу пускай у начальника голова болит
я для себя что надо уяснил.Теперь когда за жабры возьмут будет
чем отбрехатся.До поры всёравно молчать буду.Потому-как в нашей конторе
инициатива в первую очередь имеет инициатора.
Всем ответившим большое спасибо.

13

Re: Блок БМРЗ-100

автоград пишет:

инициатива в первую очередь имеет инициатора.

:-)

автоград пишет:

Постанции питаются по кольцевой схеме

То что Вы назвали кольцевой схемой, оказалось кольцом с разрывом -  в любом случае питание тупиковое. Об этом и говорил

evdbor пишет:

Режим всех линий тупиковый.

14 (2014-03-16 20:35:26 отредактировано Михаил Пирогов)

Re: Блок БМРЗ-100

автоград пишет:

ваша проблема вам и счастье в жизни.

Ваша проблема, это - наша работа. Чувствую в вашей душе сильное напряжение и не спокойствие. Т.е. на лицо - явное отсутствие душевного спокойствия вызванное глубоким расстройством.

Предлагаю вам скинуть нам точные данные сети, мы проанализируем, посчитаем, снимем все вопросы по как по технике, так и по защите сети. У нас на сайте есть"тех поддержка", там заполняете анкету - и вперед.

Вы с какой организации?

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net

15

Re: Блок БМРЗ-100

Dnestr пишет:

Почему так грубо?

Были случаи и тяжелее... ICQ/ab:) Но теперь полное душевное спокойствие с теми, у кого раньше его не было ICQ/ab:)

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net

16 (2014-03-17 07:34:28 отредактировано автоград)

Re: Блок БМРЗ-100

Михаил Пирогов пишет:

Ваша проблема, это - наша работа.

Михаил спасибо за понимание на сайте у вас был .Немного поже сформулируем
пробрему технически грамотно и тогда обратимся за помощю.
сейчас нет даных под рукой .а на работе интернет отсутствует.
А неспокойство в моей душе вызвано тем что МОЯ ПРЕЛЕСТЬ не смог взлететь
по причине нехватки тяги (вкралась ошибка в расчеты ,как всегда работа мешает
получать удовольствие от жизни)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6000/66271/thumb/p18j7534rc10kq18jq1kg491h1js11.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6000/66271/thumb/p18j7534rc10kq18jq1kg491h1js11.JPG

17

Re: Блок БМРЗ-100

Доброго времени суток уважаемые релейщики .
Сегодня произошла ситуация как говорится (Цирк уехал ,а клоуны остались.)
Причём в роли клоуна я ощущал себя.Дело вот -вчём. Сегодня была камисия
по приёмке этой грёбаной подстанции естественно всё напряжение было снято
все кабеля заземлены. Камисия уехала и дали команду пуск .
И мы приехали чтобы включить вакумник нужно подать питание ,а чтобы подать питание
нужно включить вакумник . Вспоминая маму самурая методом научного тыка
нашли автомат на питание БМРЗ приволокли бензогенератор и с него за пустили всё это
хозяйство. Вакумник включился но БМРЗ неподаёт признаков жизни не один светодиод не мигает (может ему кирдык прошол) .
Подскажите кто знает как в путних организациях реализовано резервное питание
для запуска вакумного выключателя после полного погашения ТП.
СПАСИБО.