Brain пишет:немного не понял вопроса.... ведь 10% -ая погрешность должна быть выполнена при предельной кратности ТТ? Ведь мы считаем нагрузку на вторичные цепи, потом предельную кратность ТТ, а потом по таблицам для конкретного ТТ проверяем при расчетной кратности может ли держать расчетную нагрузку данный ТТ.
Да надо прийти к общему пониманию о чем мы.
В принципе я вас понял, вы ведете расчет на 10%-ю погрешность. Ведь сначала определяете нагрузку токовых цепей, потом узнаете расчетную кратность по примерно такой формуле (Котс.* Iкз.max)/ Iпервич.тт (бывает и без Котс. считают), далее смотрите по кривым предельной кратности удолетворяет ли вашим условиям ТТ (в частности это совокупность кратности и мощности).
По сути данными действиями вы определяете, что при вашей нагрузке, мощности, кратности и токах КЗ, трансф. тока имеет погрешность не более 10%.
А есть еще понятие предельно допустимая погрешность, я подумал в слова "предельная кратность" вы вкладываете это понятие.
Предельно допустимая погрешность это уже, как бы немного другое. К примеру в расчете ДЗТ, на 10%-ю погрешность вы берете расчетное условие внешнее КЗ. А в расчете на предельно допустимую погрешность нужно взять внутреннее КЗ, смысл в том что при внешнем КЗ ток по стороне ВН не очень велик, а при КЗ в зоне ДЗТ по стороне ВН ток может быть большим и может случится такое, что ТТ войдет в насыщение и погрешность у него будет больше 10, а то и все 90%. Так вот разные устройства (зависит от типа реле, терминала, производителя и прочего), могут гарантированно правильно работать при определенном уровне погрешности допустим не более 40%, а если будет больше, то начнется дребезг контактов, "непонимание" синусоиды, влияние гармоник, искажение формы кривой тока и прочее, в итоге - отказ защиты или излишнее срабатывание.
Ну в общих чертах как то так, конечно для каждого реле, защиты свой допустимый процент, он больше 10, но вот насколько нужно конкретно смотреть.
Brain пишет:1. Ток трехфазного КЗ составляет 11,5кА, однофазного 12,7кА
Значит вам надо брать однофазное КЗ это более тяжелое условие.
Brain пишет:2. Т.е. расчетная предельная кратность для ТТ-110кВ для дифзащиты считается по трехфазному КЗ на стороне НН, т.е. за трансформатором и расчетная нагрузка на вторичные цепи ТТ тоже только для случая однофазного КЗ?
Расчетное условие для ДЗТ трехфазное КЗ по стороне НН (если питание односторонне от ВН), если берете трехфазное, то нагрузка тоже как для трехфазного КЗ. для 10%-ой.
А вот на предельно допустимую погрешность, я бы считал однофазное КЗ по стороне ВН.